    hallo,
    wo bekomme ich FCs/FBs her, um einen SIMODRIVE 611U auf einfache
    art und weise über PB anzusteuern. ich möchte einach nur eine position,
    geschwindigkeit... in der SPS vorgeben können, dann noch ein startsignal
    und fertig. ich möchte mich dabei nicht um telegrammnummern, PZD,
    PKW, STW, ZSW, MfG kümmern müssen. bei siemens bin ich da noch
    nicht fündig geworden. es gibt dort allerding für die 317 technilogie CPU
    solche bausteine. könnten die vielleicht auch bei einer normalen 300er
    funktionieren?

    habt dank
    Zitieren Zitieren FCs für SIMODRIVE 611U  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren hab mal was gefunden..  

  3. #3
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo Sichel!
    In der Toolbox zu 611U gibt es keine Bausteine wo du zb Weg, Geschwindigkeit usw eingeben kannst. Um PZD und PKW wirst du dich insoweit kümmern müssen, da so die Kommunikation über den Bus eingestellt wird. Solltest du weniger als 63 Verfahrbewegungen haben kannst du sie in der 611u hinterlegen und über das Wort168 (Verfahrsatz im Steuerwort STW) im AchsDB anwählen und mit dem Bit 167.6 starten.

    Wir machen es so, dass wir die Verfahrsätze in einem DB Typabhängig ablegen und diesen übertragen wir in die 611U

    Gruß

    Znarf

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich nutze den Verfahrsatz 2 und schicke die Positionen mit Beschleunigung und Verzögerung an den Antrieb.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Simodrive  

  5. #5
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich kann ehrlich gesagt nur 1 gutgemeinten Tip geben:


    Solange der Kunde den Simodrive 611U nicht vorschreibt, sollten unbedingt Alternativen wie SEW oder Lenze eingesetzt werden.

Ähnliche Themen

  1. Simodrive 611U
    Von Black_Eagle im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:16
  2. Simodrive 611u im Drehzahlbetrieb
    Von Hawkeye im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:24
  3. Simodrive 611U in Drehzahlbertrieb
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 14:29
  4. Probleme mit Simodrive 611u
    Von HansG im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 09:31
  5. Simodrive 611U
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 11:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •