SI mit IEC Timern ??

Hallo Lazarus™,

wenn SI ein Impuls ist, dann funktioniert folgendes.

Gruß Dotzi
 

Anhänge

  • FB1.pdf
    10,3 KB · Aufrufe: 51
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Dotzi
Das wäre ein SV.
Liese sich aber auch mit dem IEC-Timer TP realisieren.

Code:
U Eingang
UN Timer.Q
= Ausgang

Call Timer
IN: Eingang
PT: T#5s
Q:
ET:

Mfg
Manuel
 
Timerersatz

Hallo Lazarus,
hier eine Lösungsmöglichkeit. Sie zeigt in S7 die grundsätzliche FUP-Struktur. Falls IEC verwendet werden soll, dann muss anstelle des Timers SE ein TON-Timer verwendet werden.
Code:
      U(    
      U     E      0.0 // Eingang
      L     S5T#5S
      SE    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      U     T      1
      )     
      NOT   
      U     E      0.0 // nochmal Eingang
      =     A      4.0 // Ausgang
MfG
eNDe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Dotzi
Das wäre ein SV.
Liese sich aber auch mit dem IEC-Timer TP realisieren.

Code:
U Eingang
UN Timer.Q
= Ausgang
 
Call Timer
IN: Eingang
PT: T#5s
Q:
ET:

Mfg
Manuel


Hallo Manuel,

der von mir gelieferte FB ist die Nachbildung einer Zeit als Impuls und nicht die Nachbildung einer Zeit als verlägerter Impuls.
Denn wenn mein Set "0" ist, dann ist Q auch auf jeden Fall "0".
Bei meinem FB gibt es aber ebenfalls einen Reset, wie man ihn von Siemens-Timern gewohnt ist. Auf die Ausgänge DUAL und DEZ habe ich allerdings verzichtet.

Gruß Dotzi
 