    Hallo habe eine Frage...

    Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Produktionszähler...
    Möchte einfach eine Lichtschranke abfragen und dann einen Zähler Hochlaufen lassen...(dieser Zähler soll aber möglichst in die Millionen hochlaufen da die Anlage 50 Takte die Minute macht)

    Durch einen Reset Taster möchte ich diesen Zähler wieder auf Null setzen...

    Das ganz möchte ich in AWL Programmieren....

    würde mich über Hilfe freuen

    mfg

    seb992000
    Zitieren Zitieren Zähler AWL  

  2. #2
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Hallo

    S5 oder S7?

    Pylades

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:

    seb992000 (12.07.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    11.07.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    S7 Steuerung
    Zitieren Zitieren S7  

  5. #4
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    - Flanke der Lichtschranke auswerten
    - wenn Flanke dann z.B. ein Datenwort (DINT) um 1 erhöhen
    - Flanke vom Reset Eingang auswerten
    - Wenn Flanke dann das Datenwort mit 0 überschreiben

    Pylades

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:

    seb992000 (12.07.2008)

  7. #5
    Registriert seit
    11.07.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OB1

    call FC1

    FC1

    UE 1.0 //Lichtschranke
    FP M1.0
    L L#1
    L MD102
    +D
    T MD102


    UE 2.0 //Reset
    L L#0
    T MD102

    Würde das so funktionieren?

  8. #6
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von seb992000 Beitrag anzeigen
    OB1

    call FC1

    FC1

    UE 1.0 //Lichtschranke
    FP M1.0
    L L#1
    L MD102
    +D
    T MD102


    UE 2.0 //Reset
    L L#0
    T MD102

    Würde das so funktionieren?
    Nein!
    So würde die SPS in jedem Zyklus um 1 erhöhen weil die Flankenauswertung nicht i.O. ist.

    Schau dir die Hilfe zu FP mal an.

    Pylades

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:

    seb992000 (12.07.2008)

  10. #7
    Registriert seit
    11.07.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    habe ich mir schon angeschaut verstehe es nicht deshalb frage ich....

    sorry

  11. #8
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.727
    Danke
    398
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    ... so würde es gehen :
    Code:
    U E 1.0
    UN M 1.0
    SPBN nCnt
    
    L MD 100
    L L#1
    +D
    T MD 100
    
    nCnt:U E1.0
    = M 1.0
    Gruß
    LL

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    seb992000 (12.07.2008)

  13. #9
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von pylades Beitrag anzeigen
    Nein!
    So würde die SPS in jedem Zyklus um 1 erhöhen weil die Flankenauswertung nicht i.O. ist.

    Schau dir die Hilfe zu FP mal an.

    Pylades
    In diesem Beispiel geht es ab da nicht mehr um die FP sondern um den Befehl L und T die nicht VKE (Verknüpfungsergebniss) abhängig sind und somit übersprungen werden müssen damit nicht im jedem Zyklus hochgezählt wird.

    godi

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:

    seb992000 (12.07.2008)

  15. #10
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    In diesem Beispiel geht es ab da nicht mehr um die FP sondern um den Befehl L und T die nicht VKE (Verknüpfungsergebniss) abhängig sind und somit übersprungen werden müssen damit nicht im jedem Zyklus hochgezählt wird.

    godi
    Wem sagst Du das?

    Pylades?

  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:

    seb992000 (12.07.2008)

Ähnliche Themen

  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  3. Zähler
    Von Mallako im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:03
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler
    Von Felix Jongleur im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •