Active Line Modul über 317T-2DP einschalten

harald2

Level-1
Beiträge
75
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe eine 317t-2dp und eine SINAMICS S120 CU320.Ich möchte über meine 317t das Active Line Modul einschalten.Dafür habe ich mir bei Siemens den Baustein FB50 besorgt und habe ihn nach der Anleitung parametriert.Wenn ich ihn anwenden will verursacht er mir ein Sammelfehler.Was seltsam ist das im MCDevice meine Adresse des ALM nie auf treu geht.Auch wenn ich den Baustein FB50 nicht in der Steuerung habe.Hat jemand Erfahrung damit.

harald2
 
Hallo

Kann es sein das man das Netschütz uber die cu320 einschalten muss damit die Einspeisung die Bereitschaft fürs einschalten bekommt.Das wurde immer im S7 Programm gemacht,könnte aber falsch sein.Wäre um jede Hilfe dankbar

harald2
 
Im MC_Device mußt Du als erstes mal sicherstellen, daß in der StationLifeList das entsprechende Bit für die DP Adresse Deiner CU auch kommt. Wenn nicht, ist schonmal irgendwas mit Deiner Profibus Parametrierung nicht i.O. Schau mal im T-Config Starter unter Konfiguration des S120, ob der Telegrammaufbau mit dem in HW Konfig übereinstimmt. Bekommst Du irgendwelche Fehlermeldungen im T-Config / am Baustein selber ? Hast Du die Taktsynchronität im Antrieb eingeschaltet (HW Konfig) ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Die Taktsynchronität habe ich eigeschaltet.Die Telegramme stimmen mit denen in HW-Konfig überein.Fehler habe ich folgende im Starter:profibus Timeout.Ich habe mal versucht über den Baustein FB451 write Peripherie ein bit zu senden.Fehlanzeige wieder Sammelfehler und Profibus Timeout.Werde mal die Erde morgen auflegen,aber das Kabel ist so kurz da dürfte es nicht dran liegen.Kann man irgendwo noch was einstellen,oder testen in wie weit der Profibus funktioniert.Danke

Harald2
 
Hallo Harald2,

hast du bei den Profibus-Eigenschaften unter Busparameter den Hacken aus "Zyklisches Verteilen der Busparameter einschalten" entfernt?

Gruß hard
 
Hallo

Ich habe 2 Achsen in meinem Projekt.Der DP Zyklus liegt bei 3.000ms.Ich habe mal in meinen Diagnosepuffer geschaut dort habe ich die Meldung das der SDB Baustein falsch oder nicht vorhanden ist.Bei einer Onlineansicht finde ich diesen Baustein nicht auf der SPS.Könnte es sein das ein Update der Firmware nötig ist.

Harald2
 
Hallo

der Fehler wurde warscheinlich gefunden.Auf der 317T befindet sich eine Firmwareversion 2.1.1 und ich benötige die Version 2.6 um mit S7T der version 4.1.1 arbeiten zu können.alles weitere später.
 
2 Achsen sind überhaupt kein Thema. Da kannst Du locker auch noch runter mit Deinem DP Zyklus.
Hast Du die Technologie Systemdaten generiert ? Firmware spielt hierbei eigentlich keine Rolle, da eine neuere CPU auch mit älterer Firmware läuft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich benötige die neue Firmware für die 317T-2DP wegen der Bausteine die ich in meinem Programm benötige.Einige Bausteine gibt es in Step 7 erst mit der Version 2.Das bedeutet das meine Firmware diese Bausteine nicht kennt oder nicht verarbeiten kann.Ausserdem habe ich gesehen das erst mit der neuen Version V2.6 die Taktsynchronität unterstüzt wird,die ich benutzen möchte.Was mich interressieren würde.Wenn ich irgenwoher eine 8MB MMC Karte herbekomme und das Update aufspiele muss dann später diese Karte in der 317T bleiben oder kann ich danach die 4MB Karte weiter verwenden die vorher drin war.

Vielen Dank
 