Probleme mit Eingängen

xc866

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Wir haben hier ein komisches Problem. Es handelt sich um ein Failsave H-System. Ein digitaler Eingang wird geschaltet und leuchtet auch am Eingang. In der Variablentabelle sehe ich ihn auch, aber bei dem EIngangs fC nicht. Da ich leider nicht viel Ahnung habe mit H und Failsafe systemen kann ich das Problem nicht genauer beschreiben. Kann es sein dass das ein grundlegendes Problem ist?

Wie kann bei einem Failsafesystem geforcet werden?


Gruss
 
guten Morgen,

Forcen kannst du über dein PG in der Siemens software.
Erstell dir hierzu eine Variablentabelle mit den beliebigen Ein- und Ausgängen.
Unter dem Menüpunkt Variable in der Variablentabelle findest du dann Forcen, Forcen löschen und Forcewerte anzeigen.
Wenn du geforct hast leuchtet an der CPU eine LED (FRCE) auf.
Dass das aber ein Grundlegendes Problem ist, wäre mir nicht bekannt.

Gruß Roos
 
moin,

ich würde mal folgendes probieren

1. stell mal den Trigger für beobachten in deiner VAT um.
Ist der Status immer noch gleich?

2. check mal die Verwendungsstellen der Variable im Programm.
Sieht aus als ob sie überschrieben wird. Das kann durch direktes schreiben passieren oder auch durch die Verschaltung an einen IN/OUT Parametereines FB/FC.

Sonst fällt mir grad nix ein.

MfG Micha
 