Hallo Leute.

Mal so eine Frage an die Runde. Hat von Euch schon mal das oben genannte Messgerät (pH, LF, Redox usw.) über Profibus DP an eine S7 angebunden. Habe jetzt die Ganze Anleitung durch un habe noch nicht so den durchblick wie ich das ansteuern soll. Im der Beschreibung werden zick Dinge beschrieben ober nichts genaues erklärt. Also Danke schon mal für Eure Mühen.
 
Hi,
ich habs vor einem halben Jahr programmiert, aber noch nicht in Betrieb genommen.
Schau mal in die Betriebsanleitung der Feldbusanbindung. Dort sind einige Screenshots mit der Hardwarekonfig und eines Beispielprogrammes vorhanden.

Ich habe bei mir bis jetzt pro vorhandenen Messwert 2x "2 Words from Slave" in der Konfiguration angelegt.

Laut Doku sind es dann pro Messung:

- Wort 1: Errorwort
- Wort 2: Statuswort
- Wort 3: Messwert Low-Word
- Wort 4: Messwert High-Word

Der Messwert ist dann ein 32-Bit IEE-Float, kann also mittels SLD16 zu einem S7-Real zusammengebaut werden.

Die Bitbelegungen des Error- und Statuswortes sind in der Doku auch nochmal aufgeschlüsselt.

Gruß
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thomas.

Das habe ich aus gelesen. Nur gibt es da insgesamt 4 Statuswörter zur auswahl mit jeweils unterschiedlichen Messungen ab dem 4 Bit. Aber danke schon mal.
 
Das habe ich aus gelesen. Nur gibt es da insgesamt 4 Statuswörter zur auswahl mit jeweils unterschiedlichen Messungen ab dem 4 Bit.

Etwas gerätselt habe ich auch.
Am Gerät muss das Telegramm erst zusammengestellt werden. Ich würde es dann so aufbauen wie im Screenshot und nur das "STATUS 1" und "ERROR" Wort verwenden.
Da ich das Gerät aber noch nicht gesehen habe könnte ich auch falsch liegen.
 
Hallo Thomas.

Ist soweit auch ersichtlich, dass man das Telegramm zusammenstellen muss aber welche Sonde ordnet man es dann zu. Mal schaun, vieleicht bekomme ich das Gerät in den nächsten Tagen. Wenn ich es habe werde ich es mal Testen und einen Baustein dafür schreiben. Man weiß ja nie. Aber estmal danke. Bin schon etwas beruhigt, das mehr Probleme mit dieser Beschreibung haben.
 