    Hallo, kann ich normale und fehlersichere baugruppen zusammen setzen? mit einer Trennbaugruppe für die SM326-Karten? S7-300. oder brauche ich ein IM365 für die Verbindung?
    Sind die maximale anzahl auch 8 karten.

    Danke
    Zitieren Zitieren Fehlersichere Baugruppen  

  2. #2
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Max. 8 BG hinter der S7-300F CPU oder IM 365 oder Profibus-DP IM153.
    Trennbaugruppe nur bei erforderlicher Klassifizierung(SIL,KAT).

  3. #3
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Man muss eine Trennbaugruppe einsetzen, dann kann man Fehlersichere und Standart-Baugruppen in einem Rack einsetzen.
    Max 8 Module wie gehabt.

  4. #4
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IFATD Beitrag anzeigen
    Trennbaugruppe nur bei erforderlicher Klassifizierung(SIL,KAT).
    Ab Kat3 braucht man diese imho

  5. #5
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Richtig! Ab SIL 3 Trennbaugruppe und /oder LWL IM153.

  6. #6
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Deltal Beitrag anzeigen
    Ab Kat3 braucht man diese imho
    Zitat Zitat von IFATD
    Richtig! Ab SIL 3 Trennbaugruppe und /oder LWL IM153.
    Korrekt ist natürlich SIL3 - nicht Kat. 3
    Also: SIL3 / Kat. 4
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  7. #7
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok hab ich mal derbe durcheinander bekommen..

    Für Anwendungen mit Sicherheitsklasse SIL3/Kat.4 müssen gewisse Vorkehrungen über den Berührschutz hinaus getroffen werden, um gefährdende Überspannungen von F-Schaltungen über Spannungsversorgung und Rückwandbus auch im Fehlerfall fernzuhalten. Für den Schutz vor Einflüssen des Rückwandbusses steht Ihnen deshalb für den zentralen und dezentralen Aufbau der F-SMs die Trennbaugruppe zur Verfügung.
    Die Trennbaugruppe muss für SIL3/Kat.4-Anwendungen eingesetzt werden,

    • generell, wenn die F-SMs zentral in einer S7-300 eingesetzt werden.
    • generell, wenn der PROFIBUS DP mit Kupferkabel aufgebaut wird.
    • wenn der PROFIBUS DP mit Lichtwellenleiter aufgebaut wird und gemeinsamer Betrieb von Standard- und F-SMs in einer ET 200M erforderlich ist.
    Quelle: Siemens BA Fehlersichere Signalbaugruppen

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:

    Maxl (25.07.2008)

Ähnliche Themen

  1. Fehlersichere S7-400
    Von knarf im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.10.2011, 11:26
  2. Fehlersichere Drehzahlgeber
    Von Beren im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 14:57
  3. Fehlersichere S7-300 mit PROFIsafe
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 12:20
  4. Fehlersichere SPS
    Von Full Flavor im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 05:44
  5. Helmholz Baugruppen = Siemens Baugruppen??
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •