FB 215 "F_ESTOP1": NOT-AUS bis Stop-Kategorie 1

godi

Level-1
Beiträge
1.460
Reaktionspunkte
185
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe da eine Frage zu dem Sicherheitsbaustein FB 215 "F_ESTOP1": NOT-AUS bis Stop-Kategorie 1

Im Handbuch steht folgendes:
Anmerkung:
Am F-Applikationsbaustein kann nur ein NOT-AUS-Signal (E_STOP) ausgewertet werden.
Heißt das jetzt für mich das ich am E_Stop Eingang nur einen Not aus anlegen darf oder kann ich mehrere in Serie geschaltene Not_Aus Eingänge anlegen und bedeutet das nur das der Baustein selbst nur einen Eingang für Not-Aus besitzt?

godi
 
In dem Absatz heißt es weiter:
Die Diskrepanzüberwachung der beiden Öffnerkontakte bei Zweikanaligkeit gemäß Kategorie 3, 4 nach EN 954-1 erfolgt bei entsprechender Projektierung (Art der Geberverschaltung: 2-kanalig äquivalent) direkt durch die F-Peripherie mit Eingängen...
Also der Baustein (und imho auch alle anderen F-Bausteine von Siemens) hat nur einen Anschluss, wertet also Diskrepanz nicht aus. (z.B. im Gegensatz zur PSS von Pilz).

Wichtig beim Not-Aus: Der Reset darf nur von einer Stelle ausgeführt werden von welcher der (oder die) Not-Aus Schalter einsehbar ist (sind). Dabei geht es einfach nur darum das man nicht "ausversehen" quittieren kann. Alternativ kann man auch Not-Aus Schalter mit Verriegelung einsetzen.

Also wenn man dieses berücksichtigt kann man auch x-Not-Aus an einen FB 215 anschliessen.
 
In dem Absatz heißt es weiter:

Also der Baustein (und imho auch alle anderen F-Bausteine von Siemens) hat nur einen Anschluss, wertet also Diskrepanz nicht aus. (z.B. im Gegensatz zur PSS von Pilz).

Hmm... Die Diskrepanzüberwachung macht nicht der Baustein, sondern die F-DE-Karte selbst. Das QBAD-Signal (Quality Bad Signal) wird mit dem FB verschaltet. Das F-Programm läuft als diversitäres Abbild noch einmal in der CPU. Somit würde ich behaupten, dass obige Aussage nicht stimmt! Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

Gruß
Flinn
 
Ist das QBAD-Signal nicht für Bausteine die Ausgänge schalten? (Rückführkreisüberwachung FB216 oder Sicherheitslichtschranke mit Muting FB212)
Ich finde jetzt kein Baustein der Eingangssignale auswertet und dieses Signal braucht.

Mir wurde das System einmal so erklärt das ab Kat 3 die Ein/Ausgangsmodule die Diskrepanzüberwachung übernehmen, und dann ein (sicheres) Signal an die Bausteine in der SPS weitergeben.

Denn im Grunde ist es egal ob das Modul nun das Qbad Signal ausgibt oder den Eingang auf "0" setzt, die SPS muss sich darauf "verlassen" das sie von den Eingangsbaugruppen ein richtiges Signal bekommt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Signal "QBAD" wird (zumindest bei uns) in erster Linie zur Anzeige von Störmeldungen genutzt. Wie Deltal bereits anmerkte, ist es außerdem bei Ausgängen mit Rückführkreis notwendig.
Zudem gibt es noch einige Schaltungen (z.B. mit FB190 "F_1oo2DI"), wo das Signal benötigt wird, um keine ungültigen Zustände zu erhalten. Denn: es kann durchaus schon mal vorkommen, dass "0" das aktive Signal an einem Eingang ist. siehe http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=141927&postcount=17

mfg Maxl
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Signal "QBAD" wird (zumindest bei uns) in erster Linie zur Anzeige von Störmeldungen genutzt
Bei uns wird das "PASS_OUT" Bit für die Störmeldungen benutzt. Weißt du warum ihr das QBAD nutzt? Aus der Beschreibung des DBs werde ich nicht schlau:

Code:
PASS_OUT    BOOL    TRUE    1=PASSIVATION OUTPUT    

QBAD        BOOL    TRUE    1=FAIL-SAFE VALUES ARE OUTPUT
Boha bei "FAIL-SAFE VALUES ARE OUTPUT" bekomme ich immer Pickel..
 
ohne jetzt nachgelesen zu haben und ohne es zu wissen, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus mal sagen: ich erkenne da keinen unmittelbaren Unterschied - für Störmeldungen ist es wohl ziemlich egal.

mfg Maxl
 