Habe auf PC WinCCflexible 2005 SP1 advanced und Runtime installiert.
Kann im Katalog von Simatic NCM PC Konfig,PC Station keinen Eintrag von
WinCC flexible RT finden
Was ist zu tun ???
 
Kann im Katalog von Simatic NCM PC Konfig,PC Station keinen Eintrag von WinCC flexible RT finden
Ich nehme an das dies ist auf den ziel PC. Oder ?

Wenn den online verbindung in den einfachere version konfiguriert ist - also kein "PC Station", S7ONLINE ist verwendet im WinCC Flex Projekt:
Einfach Simatic Net installieren und nur S7ONLINE auf Ethernet einstellen. Keine weitere konfigurationen sind nötig.

Wenn WinCC Flex RT ist Teil ein "PC Station" - in PC Station ist "S7RTM", in WinCC Flex ist den online verbindung "softbus":
In Stationen Konfigurator den "Import Station" taster verwenden um den .XDB datei von STEP7 Projekt zu importieren.
NCM braucht man nicht, und kann nicht für diesen funktion verwendet werden (!).
 