Hi :)

was muß ich machen um eine alte S5-Steuerung mit CPU103
an Profibus zu koppeln ????

Gibt es dafür eine CP ??? :confused: War leider alles vor meiner Zeit :ROFLMAO:
Finde auch keine Bestell-Nr. bei Siemens von dem alten Kram.

gruss
 
Mal über das Konzepz nachdenken ...

Hallo,

PLCTEC schrieb:
was muß ich machen um eine alte S5-Steuerung mit CPU103 an Profibus zu koppeln ????

Ersetze zuerst die S5 durch eine entsprechende S7, dann klappt das auch mit dem Profibus ...

Gruß

Question_mark
 
Ja, es gibt ein CP 541 wenn ich mich recht erinnere.
Im Katalog St50 vom Jahr 98 ist der drinn
Die Beschaffung könnte aber schwierig werden
 
Soll denn deine S5 Master oder Slave sein ?

Der CP541 kann m.W. nur Slave, aber du kannst ja selber mal im Handbuch blättern.
Bezugsquelle für einen CP541 wäre z.B. die Fa. Softwerk , es gibt sicher noch andere.

Wenn deine S5 Master sein soll, wäre die einfachste Möglichkeit vermutlich, die CPU103 gegen eine 95U (6ES5095-8ME02, glaube ich) auszutauschen.

Grüße von HaDi
 
Danke :) für die vielen Antworten.
Habe dem Kunden auch gesagt ab auf den Müll und ne S7 rein....

Ich muß mich nur als Slave einbinden.
An die Lösung mit einer 95U habe ich auch schon gedacht die gibt es als Slave oder Master.

gruß
 
Der CP541 geht ja an die normale AG-Schnittstelle
da hängt bei mir leider schon ein OP7 drauf.... :confused:

Man geht mir der alte Kram auf den Sa...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein das ist so nicht richtig.
dieser CP ist eine eigenständige Baugruppe mit einem Profibusanschluß.
Die AG Schnittstelle bleibt davon unberührt.
Die Verbindung zum AG erfolgt über den Rückwandbus.
 
ok

werde mir mal die Karte besorgen und dann sehen wir weiter.
Im Handbuch jetzt auf die schnelle hat es nur so ausgesehen als wenn dann die AG-Schnittstelle belegt wird.

netten Gruss und Danke für die Antworten...... komme bestimmt darauf zurück und berichte wie es war
 
Hallo,

Bitverbieger schrieb:
Nein das ist so nicht richtig.
dieser CP ist eine eigenständige Baugruppe mit einem Profibusanschluß.
Die AG Schnittstelle bleibt davon unberührt.

Ich denke mal, mit AG-Schnittstelle meinst Du die PG-Schnittstelle an der CPU, oder ?


hier aber ein Auszug aus der Siemens Produktbeschreibung :

Code:
Der CP 541 ist eine L2-Anschaltung, die direkt an die PG-Schnitt-              
stelle einer SIMATIC S5 angeschlossen wird. Einsetzbar fuer:                   
S5-90U, S5-95U, S5-95F, S5-100U, S5-115U, S5-115F,                             
                                                                               
Der CP pollt die Daten vom AG und leitet sie an den L2 (Profibus               
DP und/oder L2-AG/AG) weiter.                                                  
Geschwindigkeiten:         CP-AG: 9600 Baud                                    
                           L2:    bis 1,5 MBaud (einstellbar)                  
Montage:                   Direkt auf eine Hutschiene                          
Parametrierung:            ueber DB1 im CP                                     
Tuev-Pruefung:             ja, bei Einsatz mit S5-95F oder                     
                           S5-115F (auch sicherer Datenverkehr)                
                                                                               
Zubehoer:                                                                      
                                                                               
Verbindungskabel CP 541 -> AG, 1m      6ES5735-8BB00                           
                               2,5m    6ES5735-8BC50                           
Geraetehandbuch deutsch                6ES5998-1DL11                           
                englisch               6ES5998-1DL21                           
                franzoesisch           6ES5998-1DL31                           
                italienisch            6ES5998-1DL51

Aber nur einer von beiden kann Recht haben, und ich weiss wer .... :ROFLMAO:

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PLCTEC, Vorsicht ....

Hallo,

PLCTEC schrieb:
Im Handbuch jetzt auf die schnelle hat es nur so ausgesehen als wenn dann die AG-Schnittstelle belegt wird.

Und wenn Du mal nicht auf die schnelle, sondern ganz langsam im Handbuch nachliest, findest Du folgendes :

CP541 Handbuch schrieb:
wird an der PG-Schnittstelle des Automatisierungsgeräts mit einer einfachen
Steckleitung angeschlossen. Es ist keine Busklemme notwendig.

Ergo : Die PG Schnittstelle an der CPU muss definitiv mit einem Verbindungskabel zum CP541 belegt werden. Der CP541 ist nicht über ein Busmodul mit der CPU verbunden. Wie auch, er kann ja z.B. auch mit 115-CPU's verwendet werden. Also entweder CP541 oder OP, keine andere Wahl.
Der CP541 dient als Gateway zur Umsetzung von Profibus auf das AS511 Protokoll über die PG-Schnittstelle der CPU (auch wenn es im Handbuch nicht besonders erwähnt wird). Ich habe fertig ...

Gruß

Question_mark
 
PLCTEC, einfach mal nachrechnen

Hallo,

Gerhard Bäuerle schrieb:
verschlingt aber doch ein paar zusätzliche Euros.

Und das ist eigentlich das Problem, ein paar Euros für den MUX, ein paar Euros für den CP541, ein paar Euros für die Verbindungskabel, ein paar Euros für die Parametrierung des DB1 für den CP, evtl. Ersatzteilbevorratung u.s.w.
Und das alles investiert in einen CP, der seit 2004 abgekündigt ist ? Und ich will garnicht nachschauen, wie lange die S5-103 schon ausgelaufen ist. Der PG-MUX könnte das Problem mit der PG-Schnittstelle lösen, aber empfehlen würde ich das nicht. Mit den anfallenden Kosten für die Umrüstung der S5 auf Profibus bekomme ich mit Sicherheit auch eine entsprechende S7 CPU mit DP. Dazu fallen aber auch noch Kosten für die Umsetzung von STEP5 --> STEP7 an. Allerdings können wir hier nur Ratschläge geben, die Entscheidung muss PLCTEC b.z.w. sein Aufftraggeber letztendlich treffen.

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und das ist eigentlich das Problem, ein paar Euros für den MUX, ein paar Euros für den CP541, ein paar Euros für die Verbindungskabel, ein paar Euros für die Parametrierung des DB1 für den CP, evtl. Ersatzteilbevorratung u.s.w.
Und das alles investiert in einen CP, der seit 2004 abgekündigt ist ? Und ich will garnicht nachschauen, wie lange die S5-103 schon ausgelaufen ist. ...

Klar. Das Hauptproblem bei solchen Lösungen ist ja
immer, dass in dem Flickwerk jeden Tag eine andere
der alten Baugruppen ausfallen kann.

Ich würde den Kunden unterschreiben lassen, dass
er auf eine veraltete Lösung bestanden hat. Sonst
kann er - wenn es damit schief geht - einen auf
Beratungsfehler machen: "Du bist doch der Fachmann,
warum hast Du mir altes Zeug eingebaut?"


... Allerdings können wir hier nur Ratschläge geben, die Entscheidung muss PLCTEC b.z.w. sein Aufftraggeber letztendlich treffen.

PLCTEC hat da schon die richtige Meinung:

Danke :) für die vielen Antworten.
Habe dem Kunden auch gesagt ab auf den Müll und ne S7 rein....
 
Danke Question_mark und Gerhard Bäurle

Danke für die Antworten.

Werde mit dem Kunden sprechen und versuche Ihn davon zu überzeugen eine S7 in die Anlage zu bauen.

Da dort aber noch so viele 115,135 und 155U im Betrieb sind wird es schwer.

netten Gruss an alle hier im Forum
 
Nein das ist so nicht richtig.
dieser CP ist eine eigenständige Baugruppe mit einem Profibusanschluß.
Die AG Schnittstelle bleibt davon unberührt.
Die Verbindung zum AG erfolgt über den Rückwandbus.

Das ist so nicht richtig!

Die CP541 ist auf der einen Seite ein Sinec L1 Teilnehmer und auf der anderen Seite ein DP-Slave.

Die Kommunikation zur CP541 erfolgt über die AS511 Schnittstelle der CPU.

Ich würde hier auch vorschlagen die 100er durch eine S7 zu ersetzen.

Gruß,

Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

hab da nochmal ne dumme Frage weil ich mich mit dem alten Kram nicht besonders auskenne.

1. CPU103 raus und eine ET200U rein
2. Eine S7 CPU zB. 315-2DP einbauen und alte S5 Hardware wie dezentrale Peripherie behandeln
3. Das OP7 für S5 durch ein OP7 für S7 ersetzen
4. Programm von S5 auf S7 umsetzen

Denke dann wird es nicht so teuer für den Kunden und er kann S7 Hardware später mal einsetzen
ohne große Probleme.

Was sagt Ihr dazu ???

Gruß
 