Zugriff auf EA Ebene ohne PAB Erweiterung

Mütze

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend zusammen,

ich habe Antriebe über Simicode in einem Projekt. Nun möchte ich mir eine FC schreiben, die den Zugriff realisiert.

Gibt es eine Möglichkeit dieses zu tun, ohne das PAB zu erweitern?
Beispiel:

Mein PAB geht bis 512.

Die Adressen der Simicodes gehen ab 1000 los.

Wie kann ich darauf direkt aus der FC zugreifen, ohne mei PAB zu erweitern?

Oder sollte ich dieses eher tun?

Wo liegen die vor und Nachteile?

Gute Nacht

Mütze
 
Ich gehe mal von aus das du mit PAB Prozessabbild meinst.

Grundsätzlich über T PAB, PAW oder PAD.

Heißt dann z.B.
L 16#47F
T PAB1000

Mfg
Manuel
 