Fehlerhafter Strom bei redundanter Analogausgabe

tharnisc

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, ich habe hier eine S7-414FH Station. Über Profibus-DP sind zwei ET200M-IM angeschlossen. Diese sollen redundant arbeiten. An jeder ET200M ist eine SM332-Analogausgabebaugruppe (4x12bit AO, -5HD01-) angeschlossen. Diese sind in der HW-Config so auf redundantes Arbeiten als 4-20mA Geber eingestellt. Theoretisch soll jede der beiden Baugruppen den halben Strom ausgeben. Über eine Diodenschaltung wird der Strom dann addiert. Nun zum Problem. Die Baugruppen geben völlig falschen Strom aus. statt 4mA kommen 11.1mA und statt 20mA kommen 24mA. Jede der Baugruppen bringt dabei den halben Strom (wie es theoretisch richtig ist). Die Stromregler sind meiner Meinung nach OK, da mit und ohne Widerstand der selbe Strom eingestellt wird. Wenn die Baugruppen einzeln betrieben werden, stimmt der Strom. Ebenso, wenn sie redundant und als 0..20mA Stromquelle betrieben werden. Siemens konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen. Ich hoffe, dass jemand das Problem kennt und ich nur etwas übersehen habe. Grüße, Thomas
 
gelöst

Hallo Leute, der Vollständigkeit halber, hier die Lösung des Problems. Nachdem ich eine Woche lang die Hotline bemüht habe wurde mir ein Hotfix bereitgestellt. Das Wars.
 
Zurück
Oben