Habe noch nie eine CPU als Slave konfiguriert... nur als Mastersystem. Jetzt möchte ich mich nur vergewissern das ich das so richtig verstanden habe:

Im HW-Manager unter dem Slave habe ich unter "Eigenschaften DP" diesen als Slave konfiguriert und unter dem Fenster "Konfiguration" den E128 mit 16 Wörtern belegt und A128 mit 16 Wörtern belegt.

Das ist jetzt auch mein E/A bereich zum Master?... ich hoffe das ich das richtig verstanden habe...:rolleyes:
 
Das ist m.E. so richtig. Jetzt musst du noch deine S7 als Slave in die Buskonfiguration des Masters einbauen (mit der gleichen E/A-Konfiguration). Falls beide Steuerungen eine S7 sind und im gleichen Projekt stecken, kannst du die Slavesteuerung in der HW-Konfig des Masters als "bereits projektierte Station" auswählen und dann mit "Koppeln" verbinden.

Grüße von HaDi
 