    Hallo zusammen,

    erstmal an alle die das lesen schöne Weihnachten.
    Ich habe zur Zeit folgendes Problem. Wenn ich über mein
    PG die Uhrzeit in der CPU stellen möchte geht diese sporadisch
    in STOP. BF und SF leuchten.

    Was ist da los? Kennt jemand solch ein Problem.

    P.S. Ich lese die Uhrzeit aus im OB86 (Baugruppenausfall)
    und sende im OB10 minütlich die Uhrzeit an mein TD17.

    Hab das 2.Programm auf einer anderen CPU laufen, gleiche Hardware, gleiches Programm, nur habe ich da keinen Absturz beim Uhrzeit stellen.

    mfg SPS-Fuchs[/i]
    Zitieren Zitieren Gelöst: Absturz 315-2DP bei Uhrzeit stellen!?  

  2. "Hallo, das Problem ist der OB10. Wenn du beispielsweise die Zeit vorstellst merkt er dass das nächste Eriegnis wo er aufgerufen werden sollte in der Vergangenheit ist und das mag er nich so. Geh das nächste mal in Baugruppenzustand.

    MfG
    André Räppel"


  3. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, das Problem ist der OB10. Wenn du beispielsweise die Zeit vorstellst merkt er dass das nächste Eriegnis wo er aufgerufen werden sollte in der Vergangenheit ist und das mag er nich so. Geh das nächste mal in Baugruppenzustand.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Stop  

Ähnliche Themen

  1. Basic HMI Uhrzeit stellen
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 19:15
  2. S7-400 Uhrzeit stellen
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:27
  3. Uhrzeit stellen; S7 416-2 CPU
    Von delacasa im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 16:07
  4. Uhrzeit im OP7 stellen
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 05:15
  5. Uhrzeit im AG durch OP 27 stellen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2003, 13:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •