Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: cannot open online block

  1. #1
    Registriert seit
    24.07.2008
    Ort
    41748
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich habe das problem, wenn ich meinen scl code monitoren möchte, bekommen ich immer die Fehler meldung

    cannot open online block ,

    Allerdings nur, wenn ich auch mein tp177A Touchpanel am selben profibus netzwerk angeschlossen habe , wenn ich den Schirm abziehe funktioniert alles wieder, ich hab auch schon alles getauscht (SPS...)

    Das komische ist, es funktiniert alles auch die kommunikation zwischen sps und schirm, ich kann halt nur nicht monitoren.
    Der SCL Code und der Rest vom programm müsste auch richtig sein, das es schon mal funktiniert hat!

    Hat jmd. eine Idee?

    Dennis


    1. CPU TYP ; 315-sb

    2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.4)
    Zitieren Zitieren cannot open online block  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    idee 1 : nicht alles fett schreiben

    idee 2: dein pg hat die selbe mpi- oder profibus-adresse wie dein panel (wie gehst du an der steuerung online?)
    Geändert von vierlagig (05.08.2008 um 16:57 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    idee 3: dein pg hat einen haken bei "PG/PC ist einziger Master an Bus" und deine CPU ist der eigentliche chef
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.264
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Ich vermute auch "idee 2"!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    d3nnis.c ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2008
    Ort
    41748
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich weiss jetzt was das problem war, die neuen Vipa SPS hat eine andere Firmware die V331 ist nicht compatible mit der V341

Ähnliche Themen

  1. Block DB/FC/FB
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:30
  2. Block um ein Bit verschieben
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:41
  3. Suche FU-Block.
    Von Mr.Spok im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 17:17
  4. Block Parameter
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 09:26
  5. sfc20 move block
    Von plc-ron im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 18:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •