Velux Rollos per SPS ansteuern ?

MarioDisketti

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich überlege mir Dachfenster Rollos für unsere Velux Fenster zuzulegen, darin
werden 24V Gleichstrommotoren ohne Endschalter verwendet.
Zur Ansteuerung müssen die Rollos an eine KUX 100 angeschlossen werden.
Möchte man dann auch noch alles über eine zentrale SPS steuern muß
noch ein KLF 100 angeschlossen werden.
Die beiden Zusatzgeräte kosten dann nochmal so viel wie ein Rollo.

Was liegt also näher als ein wenig zu "spielen" und die Rollos über die SPS zu fahren.
Es stellt sich folgende Problematik:

1. Die Endpositionen der Rollos werden durch den Stromanstieg des Motors
bestimmt.
2. Eine Blockade z.B. durch Eis wird ebenfalls durch den Stromanstieg detektiert.
3. Nach dem Erreichen der Endpositionen wird noch einmal kurz in die
entgegen gesetzte Richtung gefahren um das Rollo zu entspannen

Aslo meine Fragen.

a. Hat sich damit schon einmal jemand beschäftigt ?
b. Gibt es evtl. fertige Siemens S7 Module die den Ausgangsstrom
überwachen ggf. mit Grenzwerten ?
 
ich glaub da musst du selbst eine dI nach dt bilden:sm14:

wenn du was hast bitte lass es mich wissen, kann sowas auch anwenden

lg
m
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt "Relais" da stellt man den gewünschten Strom ein und bei erreichen dieses Wertes schaltet es einen Kontakt. Dass diese Geräte noch wesentlich mehr können brauch ich wohl nicht so erwähnen:ROFLMAO:
Soweit mir bekannt ist gibt es sowas von Siemens, Moeller, usw.
 
Cool, mein Thema :)

kannst die Rolläden problemlos mit einem Relais verfahren, einfach umpolen und die Drehrichtung ändert sich.
Vorsicht, wenn der Rolladen bereits mit einer KUX Steuerung betrieben wurde funktioniert das mit dem Polwender nicht mehr.

Ich hab bei mir für 2 Rolläden eine Relaiskombi von Rinck im Einsatz.
Endlagenabschaltung macht der Antrieb selbst, da brauchts nichts weiteres für.
 
Hi edison,

laut Velux werden die Endpositionen und die Blockade über den Stromanstieg
bestimmt und der Motor abgeschaltet. Es wurde von Velux nicht von
Endschlatern gesprochen und die fahren das Rollo immer ein wenig zurück von
der Endposition um das Rollo zu entspannen, was ja Sinn macht.
Da der Stromanstieg eh überprüft werden muß (wegen evtl. Blockade durch
festfrieren oder sonst was) werden die sich die Endschalter doch bestimmt
gespart haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach auch.

Du brauchst dir über das Stromwegschalten keine Gedanken machen.
Die Rohrmotoren der Firma Velux schalten intern ab wenn eine festeingerstellte Stromstärke erreicht ist. Hab das bei mir auch verwirklicht.
Du musst bei einem Rollo 2 Relais verwenden, die du gegeneinander verriegelst. Mit einem Relais wirst du Schwierigkeiten bekommen.
Ein Modul, welches die ansteigende Stromstärke anzeigt, ist nicht nötig.
 
Hi Schnacka,

wie hast Du das mit den Endpositionen gelöst ?
Woran erkennst Du dann wann das Rollo z.B. komplett zu ist ?
Das Rollo wird doch fest gegen den Anschlag gepreßt. Fährst
Du das Rollo dann auch nochmal kurz eiin Stück zurück ?
 
Hi Schnacka,

wie hast Du das mit den Endpositionen gelöst ?
Woran erkennst Du dann wann das Rollo z.B. komplett zu ist ?
Das Rollo wird doch fest gegen den Anschlag gepreßt. Fährst
Du das Rollo dann auch nochmal kurz eiin Stück zurück ?

Wie wäre es mit einer Zeit?
Du guggst wie lange der Rollo braucht um einmal komplett Auf- bzw. Zu- zufahren. Und anschließend 0,5 sek. in die andere Richtung. Da der Rollo sowieso bei erreichen der Endlage abschaltet, sollte es so ohne Probleme funktionieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Andy258,

soweit ist schon klar, aber wenn ich z.B. immer eine feste Zeit rauf/runter
fahre z.B. 20s und das Rollo vor dem Start ca. 20% auf war, dann fährt
das Rollo runter und preßt sich ca. 18s fest um nach dieser Zeit 0,5 s zurück zu fahren.
Genial wäre es wenn man wüßte wo das Rollo steht. Ich meine ich wäre auch
schon mal hier im Forum über einen Eintrag gestolpert in dem jemand einen
FB programmiert hat der die Rollo Position auf 255 Schritte genau bestimmen
kann. Finde den Beitrag aber irgendwie nicht mehr.
Werde mal einen neuen Eintrag machen und nachfragen.
 
Hi Andy258,

soweit ist schon klar, aber wenn ich z.B. immer eine feste Zeit rauf/runter
fahre z.B. 20s und das Rollo vor dem Start ca. 20% auf war, dann fährt
das Rollo runter und preßt sich ca. 18s fest um nach dieser Zeit 0,5 s zurück zu fahren.
Genial wäre es wenn man wüßte wo das Rollo steht. Ich meine ich wäre auch
schon mal hier im Forum über einen Eintrag gestolpert in dem jemand einen
FB programmiert hat der die Rollo Position auf 255 Schritte genau bestimmen
kann. Finde den Beitrag aber irgendwie nicht mehr.
Werde mal einen neuen Eintrag machen und nachfragen.


Also so wie ich das den vorherigen Beiträgen entnommen habe, haben di e Rollos doch eine interne Elektronik die bei einer erhöhten Stromaufnahme abschaltet!?! Von dem ging ich aus.
Wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Hab zwar jetzt gerade kein Programm zu Hand, aber sollte im einfachsten Fall doch nichts anderes sein als ein Zähler der je nach dem rauf oder runter zählt.
Aber warum einfach wenn’s kompliziert auch geht:ROFLMAO:
 
Das mit dem Zähler, der einen festen Takt zählt, ist sicher die einfachste Möglichkeit. Hier bitte aber berücksichtigen, dass die Zeit für komplette Hochfahren sehr wahrscheinlich größer ist, als die für Herunterfahren ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also so wie ich das den vorherigen Beiträgen entnommen habe, haben di e Rollos doch eine interne Elektronik die bei einer erhöhten Stromaufnahme abschaltet!?!

Das ist nach meiner Erfahrung richtig.

Zusätzlich werden aber meist Endlagen angefahren, die werksseitig
vorgegeben oder bauseits einstellbar sind.

Ich habe vor kurzem einen
Rohrmotor in eine Markise eingebaut. Der hat zwei Schalter, mit denen man
die Endlagen einstellt (teach-in). Man muss lediglich darauf achten,
dass immer nur eine Drehrichtung Strom erhält, dann ist man im
grünen Bereich. Die Spannung kann dann sogar dauerhaft anstehen.
 
Das mit dem Zähler, der einen festen Takt zählt, ist sicher die einfachste Möglichkeit. Hier bitte aber berücksichtigen, dass die Zeit für komplette Hochfahren sehr wahrscheinlich größer ist, als die für Herunterfahren ...

Gruß
LL

Ich habe da ehrlich gesagt Bedenken, über die stetige Genauigkeit.
Hab selbst mal an einer Anlage was ähnliches gemacht, jedoch wurde dort alles wieder auf Null zurückgesetzt bei Erreichen der Endlage. Somit ist dauerhaft garantiert, dass das Ergebnis nicht verfälscht wird.
 
Hallo zusammen,

vorsicht, wenn ich das richtig sehe unterscheiden sich die Rolladen Motoren
für Fenster/Türen/Markisen (üblicherweise 230V~) von den Velux Dachfenster
Motoren (24V=) dadurch, dass sie wie argv_user schon sagte 2 Endschalter
haben. Diese können dann je nach Typ per Schraube oder Steckstift justiert
werden. Einmal eingestellt und gut ist, der Strom kann dann dauerhaft
anliegen da der Endschalter die Stromzufuhr verhindert.
Bei den Dachfenster Rollladen von Velux ist aber laut Velux kein Endschalter drin.
Wenn ich Schnacka und edison vertraue soll das der Motor ja theoretisch
selbst über den Strom regeln. Stellt sich die Frage wie der Motor das macht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den Dachfenster Rollladen von Velux ist aber laut Velux kein Endschalter drin.
Wenn ich Schnacka und edison vertraue soll das der Motor ja theoretisch
selbst über den Strom regeln. Stellt sich die Frage wie der Motor das macht.

Es besteht die Möglichkeit, dass intern einfach ein PTC in Reihe zur Wicklung liegt (ist aber blosse Spekulation). Ich denke aber mal nicht, dass es eine große Rolle spielt, wenn du den Motor 1 oder 2 Sekunden länger bestromst. Somit wäre deine Idee mit der Verfahrsteuerung nach Zeit schon ein denkbarer Weg.

Gruß
LL
 
Ich muss noch nachtragen, dass die "Endschalter" bei den Rohrmotoren
nur virtuell vorhanden sind. Die Steuerelektronik merkt sich die Endlagen.
 
Das Rollo fährt selbstständig zurück, brauchst nur 2 Relais.
Nimm aber nicht die H Brückenschaltung für Velux Rolläden.
 
Zurück
Oben