Hallo, stehe irgendwie auf der Leitung.
Hab ne 314 ifm und wollte auf die 4AI einen PT1000 anschliessen, um zu sehen, ob sie gehen.
Hab 1 an Plus und 2 an + des AI geklemmt.
Passiert leider nicht.

Gruss Sven
 
mir fallen 1000 fragen ein...aber wir fangen mal ganz langsam an:

an plus und +?
hast du das handbuch zur hilfe genommen um den Pt100 anzuschließen?

hast du die hardware-konfiguriert, also der CPU mitgeteilt "Hey, my friend, there is a Pt100 at that analog-input!"

wie möchtest du sehen, ob was passiert? hast du code verzapft?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mir fallen 1000 fragen ein...aber wir fangen mal ganz langsam an:

an plus und +?
hast du das handbuch zur hilfe genommen um den Pt100 anzuschließen?

hast du die hardware-konfiguriert, also der CPU mitgeteilt "Hey, my friend, there is a Pt100 at that analog-input!"

wie möchtest du sehen, ob was passiert? hast du code verzapft?

1001. Fräge


Wat soll passieren ? Soll das Licht im Kühlschrank angehen oder was ?

Kann dat Ding (Was übrigens 2003 abgekündigt wurde) überhaupt PT100

Laut meinem alten Handbuch kann die nur 10V oder 4..20mA
 
Ich habe den einen Draht (1) an Plus und den anderen an den Spannungseingang des Analogen eingang geklemmt.
In der CPU selbst kann man den PT100 nicht konfiguieren, nur Zähler und Positionieren usw.

Habe mit Lade, wandeln und als REAL in DB... ausgeben probiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, stehe irgendwie auf der Leitung.
Hab ne 314 ifm und wollte auf die 4AI einen PT1000 anschliessen, um zu sehen, ob sie gehen.
Hab 1 an Plus und 2 an + des AI geklemmt.
Passiert leider nicht.

Gruss Sven

Die können nicht gehen, und wenn würden die jetzt Pömps kaufen .*ROFL*

Zur Prüfung eines PT100/PT1000 reicht ein normales Multimeter zur Widerstandsmessung. Eine S7 ist da nicht der Sinnvolle, aber mögliche Part.

Du kannst Dir aber die Kennlinie zu Rate ziehen, eine Spannungsteiler bauen, und den auf den Analogeingang geben.
 
Ich hab nen PT1000, den kann man natürlich messen.
Die 5k passen.
Ist ein 2Leiter. Nach meinen Unterlagen einfach zwischen Plus und Spannung des AI hängen.

Hätte man da mit einem 4Leiter PT.. bessere Karten ?
Oder Analoge AI Karte dazu hängen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

DANKE! :ROFLMAO: ...freut mich ;)

also, hab jetzt mittlerweile das handbuch offen und es gehen nur +-10V und +-20mA (PEW128...PEW134)... wobei ich mich grad frage, wie die konfiguriert werden, denn in meinem testprojekt, bekomm ich die nicht angezeigt. egal, also pt100 fällt aus wegen is nich, aber vielleicht hilft dir ein messwandler Pt100/+-20mA weiter :rolleyes:

oder eine analogkarte dazuhängen - eine die widerstandsmessung unterstützt!
 
Was sind das für Unterlagen ?

Ein Handbuch von Siemens ?

Ich lasse mich gerne belehren, die IFM CPU`s waren ja von je her immer etwas anders .

Also das was Du mir da beschreibst ist laut meinem Handbuch ein 2-Draht Messumformer. Ein PT100 /1000 ist aber laut Definition zwar ein Gerät mit zwei Anschlüssen, aber kein 2-Draht.Messumformer.
 
DANKE! :ROFLMAO: ...freut mich ;)

also, hab jetzt mittlerweile das handbuch offen und es gehen nur +-10V und +-20mA (PEW128...PEW134)... wobei ich mich grad frage, wie die konfiguriert werden, denn in meinem testprojekt, bekomm ich die nicht angezeigt. egal, also pt100 fällt aus wegen is nich, aber vielleicht hilft dir ein messwandler Pt100/+-20mA weiter :rolleyes:

oder eine analogkarte dazuhängen - eine die widerstandsmessung unterstützt!

Und wieder zu langsam, ich glaube ich fahre Minardi *ROFL*
 
Ich habe einen PT1000 als 2Leiter und einen 4Leiter,dieser wird an + und - angeklemmt, die anderen 2 wohl dann das Analoge Signal.
Handbuch hab ich kein richtiges, kam noch nicht so recht dazu, mir eines zu besorgen. Habe mir über Internet die Daten der 314ifm genommen.
 
ich meine, ich lass mich ja gerne mal verarschen und ich versteh auch spaß, aber manchmal frage ich mich wirklich ob man das so offensiv und kurz vor feierabend noch mit mir machen darf!

was ist der unterschied ziwschen strom-, spannungs- und widerstandsmessung?

richtig - sie heißen unterschiedlich UND *amazing* es sind unterschiedliche dinge! verstehste?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du so wie Vierlagig einfach mal in Step7 ein Projekt anlegst, wirst Du sehen das das Ding keinen PT kann.

Das Problem dabei ist , das man zur Widerstandsmessung einen Analogausgang und einen Analogeingang benötigt. Daher werden bei PT Messungen meist immer zwei Kanäle "verschwendet" (Ausser die Baugruppe für nur PT)

Da kannst Dir jetzt eine Simulation bauen, indem Du über den Analogausgang eine festen Strom über den PT schickst, und über eine Analogeingang den Spannungsabfall einliest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da kannst Dir jetzt eine Simulation bauen, indem Du über den Analogausgang eine festen Strom über den PT schickst, und über eine Analogeingang den Spannungsabfall einliest.[/quote]


Wäre ne Möglichkeit.

Da ist aber die 314ifm für Temp.Regelungen eigentlich nicht zu gebrauchen.

Gruss Sven
 
Ja natürlich,
bin an einer Solarsteuerung dran, und wollte diese dafür gleich nutzen.
Hab schon einiges im Bereich Heizung hergestellt.
Aber da hatte ich eben AI Karten, wo man natürlich PT 100 einstellt und fertig.
Hatte auch gesehen, dass sich bei der CPU nicht viel einstellen lässt.
So ist sie ja nicht schlecht, dazu gab´s sie noch recht günstig.
DI und DO gehen alle tadellos.
 