Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: CP343 Fetch/Write passiv Status abfragen

  1. #1
    Registriert seit
    18.05.2004
    Beiträge
    203
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wir haben in einer SPS zwei Verbindung über NetPro projektiert. (CPU 316-2AG10, CP343, 1GX11-0EX0)

    1. Verbindung Fetch passiv, Protokoll TCP, Verbindungspartner unspezifiziert

    2. Verbindung Write passiv, Protokoll TCP, Verbindungspartner ebenfalls unspezifiziert.

    Eine übergeordnete Station fragt Daten aus dieser CPU aus. Die übergeordnete Station ist jedoch keine CPU.

    Wenn die übergeordnete Station die Verbindung abbaut und danach die Verbindung wieder aufbauen möchte, funktioniert dies nicht mehr.

    In der Online-Diagnose des CP´s ist ersichtlich, das der passive Verbindungsaufbau läuft. Die Verbindung wird kurz aufgebaut, danach gleich wieder abgebaut.

    Stoppt/Startet man die CPU wird die Verbindung wieder hergestellt.

    Kann man den Status der Fetch/Write Verbindung mit einem SFC auslesen? Gibts evtl. auch einen Baustein mit dem man die Verbindungen zurücksetzen kann?

    Vielen Dank für eure Antworten
    Gruß
    Michael
    Zitieren Zitieren CP343 Fetch/Write passiv Status abfragen  

  2. #2
    Registriert seit
    13.11.2006
    Ort
    Lengerich
    Beiträge
    68
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    um den Zustand einer Verbindung in NetPro auszulesen kannst Du den FC62 "C_CNTRL" aus der dem Standard Libary -> Comunication Blocks oder aus der Simatic_Net_CP Bibliothek nutzen. Je nachdem ob die Verbindung über die Onboard Schnittstelle oder über einen CP aufgebaut wird. Vorsicht, nicht verwechseln.
    Ich habe das hier letzte Woche beim Kunden eingebaut, funzt.

    Gruß André
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!

  3. #3
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Nach dem Abbruch:

    Der "Fehler" kommt daher, dass der CP eine zeitlang braucht,
    bis er wieder eine neue Verbindung akzeptiert.
    Die "Fremdsoftware" sollte auf jeden Fall bei gescheitertem
    Verbindungsaufbau nicht gleich die Flinte ins Korn werfen,
    sondern etwas abwarten und dann neu versuchen...
    Geändert von argv_user (13.08.2008 um 12:55 Uhr)

  4. #4
    S7_Mich ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.05.2004
    Beiträge
    203
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    um genau zu sein, braucht der CP mindestens 5 Sekunden, bis er wieder eine neue Verbindung zulässt.

    Wenn das Fremdsystem die Verbindung beendet, bekommt das aber der CP nicht gleich mit, das die Verbindung getrennt wird. Wir haben den Hacken für Keep Alive senden gesetzt und siehe da, jetzt gehts wenn das Fremdsystem die Verbindung abbaut und wieder aufbauen will!

    Vielen Dank für die Tipps. Funktioniert der FC62 für einen CP343, also über die extra Baugruppe?

    Gruß
    Michael

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu S7_Mich für den nützlichen Beitrag:

    argv_user (13.08.2008)

  6. #5
    Registriert seit
    13.11.2006
    Ort
    Lengerich
    Beiträge
    68
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nein, der FC 62 fragt anscheinend den Zustand der Verbindungen in NetPro ab, egal über elchen CP, oder CPU das ganze projektiert ist. In meinem Fall waren es S7-Verbindungen.
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!

Ähnliche Themen

  1. S7 Fetch/Write via CodeSys (MLC65)
    Von nekron im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 08:56
  2. Das Fetch/Write Protocol
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 01:22
  3. Fetch/Write mit SPS !
    Von Assemble im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 22:41
  4. CP343-Lean Fetch/Write
    Von jh-profil im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:37
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 08:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •