Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: WinSPS-S7 mit SPS VISU

  1. #11
    STG ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.08.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen. Bringt auch nichts es zu tauschen da es dann nur ca 1 zyklus an bleibt.
    Muss es wohl umschreiben. Springen ist nicht so gut oder?

  2. #12
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Springen geht, aber dann wird auch u.U. Problemchen geben, daß z.Bsp beim Umschalten von Auto auf Hand, der Antrieb weiterfährt, falls du noch senken betätigst. Aber das kann man gut testen und bekommt es auch mit etwas Überlegung in den Griff. Besser und auch ist die Variante mit dem Oder, einmal für Auto, einmal für Hand.

    Noch eine übersichtliche Möglichkeit:

    Automerker für heben/senken bauen
    Handmerker für heben/senken bauen.

    Dann, etwa so

    Code:
    U M "Auto_heben"
    UN E 0.7
    O
    U M "Hand_heben"
    U E 0.7
    S A 2.0
    
    UN M "Auto_heben"
    UN E 0.7
    O
    UN M "Hand_heben"
    U E 0.7
    R A 2.0
    Geändert von Ralle (21.08.2008 um 22:54 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #13
    STG ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.08.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Musste noch ein bischen was ändern aber nun geht es gut. Vielen Dank, jetzt bin ich erstmal wieder bissel drinne in der ganzen sache.

    Code:
    // Freigabe für Torbewegung
    
          U     E      0.1
          U     E      0.2
          U     E      0.3
          U     E      0.0
          U     E      0.6
          =     M      1.0
    
    // Tippbetrieb Tor auf
    
          U     M      1.0
          U     E      0.7
          U     E      0.4
          U     E      1.0
          S     A      2.0
    
          U     E      0.7
          UN    E      1.0
          R     A      2.0
    
    // Tippbetrieb Tor zu
    
          U     M      1.0
          U     E      0.7
          U     E      0.5
          U     E      1.1
          S     A      2.1
    
          U     E      0.7
          UN    E      1.1
          R     A      2.1
    
    // Automatik Tor auf
    
          U     E      1.0
          U     M      1.0
          U     E      0.4
          UN    E      0.7
          S     A      2.0
    
    
          ON    M      1.0
          ON    E      0.4
          R     A      2.0
    
    // Automatik Tor zu
    
          U     E      1.1
          U     M      1.0
          U     E      0.5
          UN    E      0.7
          S     A      2.1
    
          ON    M      1.0
          ON    E      0.5
          R     A      2.1
    
    // Meldefunktionen
    
          UN    E      0.0
          =     A      2.2
    
          UN    E      0.6
          =     A      2.3
    
          ON    E      0.1
          ON    E      0.2
          =     A      2.4
    
          UN    E      0.7
          =     A      2.5
    
          U     E      0.7
          =     A      2.6

    Code:
    // Freigabe für Torbewegung
    
          U     "F1 OK"
          U     "Q1 OK"
          U     "Hauptschalter Ein"
          U     "kein Not-Aus"
          U     "LS OK"
          =     "Freigabe Torbewegung"
    
    // Tippbetrieb Tor auf
    
          U     "Freigabe Torbewegung"
          U     "Manuell"
          U     "nicht oben"
          U     "Auf"
          S     "M1 Tor auf"
    
          U     "Manuell"
          UN    "Auf"
          R     "M1 Tor auf"
    
    // Tippbetrieb Tor zu
    
          U     "Freigabe Torbewegung"
          U     "Manuell"
          U     "nicht unten"
          U     "Zu"
          S     "M1 Tor zu"
    
          U     "Manuell"
          UN    "Zu"
          R     "M1 Tor zu"
    
    // Automatik Tor auf
    
          U     "Auf"
          U     "Freigabe Torbewegung"
          U     "nicht oben"
          UN    "Manuell"
          S     "M1 Tor auf"
    
    
          ON    "Freigabe Torbewegung"
          ON    "nicht oben"
          R     "M1 Tor auf"
    
    // Automatik Tor zu
    
          U     "Zu"
          U     "Freigabe Torbewegung"
          U     "nicht unten"
          UN    "Manuell"
          S     "M1 Tor zu"
    
          ON    "Freigabe Torbewegung"
          ON    "nicht unten"
          R     "M1 Tor zu"
    
    // Meldefunktionen
    
          UN    "kein Not-Aus"
          =     "L1 Not-Aus"
    
          UN    "LS OK"
          =     "L2 LS"
    
          ON    "F1 OK"
          ON    "Q1 OK"
          =     "L3 Fehler"
    
          UN    "Manuell"
          =     "Autobetrieb"
    
          U     "Manuell"
          =     "Tippbetrieb"

  4. #14
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Ja, das zweimalige Setzen und Rücksetzen von A2.0 entspricht einem Oder, der beiden Zweige, das kann man so machen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wobei ich vorschlagen würde:

    statt die ausgänge zweimal zuzuweisen, eindeutige merker zu verwenden, also sowas wie "Tipp_Tor_AUF" und "Auto_Tor_AUF" und diese dann verodert einfach dem ausgang zuzuweisen

    Code:
    *
          U     "Tipp_Tor_AUF"
          O     "Auto_Tor_AUF"
          =     "M1_Tor_AUF"
    same procedure to close the gate...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. WinSps S7
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 16:15
  2. Globaldaten mit WinSps
    Von MSR-Techniker im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 08:43
  3. V: WinSPS-S5 Std. V1.61 + Kex + SPS-VISU V1.0
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 10:28
  4. Erfahrungen mit WinSPS
    Von rolo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 14:36
  5. winsps
    Von Jochen Kühner im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 07:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •