Bitabfrage AKKU direkt

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Korrektur

Code:
     L     6
     LAR1  
     U     E [AR1,P#0.3]

Falsch!!!
Wenn schon dann
Code:
L     6
SLD 3 
LAR1
U    E [AR1,P#0.3]

Wobei eben auch das nicht der Fragestellung entspricht, weil der Zugriff auf das Prozessabild erfolgt.
Gefordert war ein direkter Bitzugriff auf einen Peripherieeingang.:rolleyes:

.
 
Falsch!!!
Wenn schon dann
Code:
L     6
SLD 3 
LAR1
U    E [AR1,P#0.3]

Wobei eben auch das nicht der Fragestellung entspricht, weil der Zugriff auf das Prozessabild erfolgt.
Gefordert war ein direkter Bitzugriff auf einen Peripherieeingang.:rolleyes:

.

Das mit
SLD 3 ist auch möglich

Bevor man was behauptet, soll man es testen

(ich hatte mich vertippt)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit deinem scheißdreck da greifst du auf E1.2 zu ... sehr clever! ... geh mir aus der sonne!

[edit] mit dem zweiten auf 0.3 - schon sehr nah dran! [/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke vierlagig, Du ersparst mir die lästige Tipperei!
Also für mich ist das jetzt erledigt.

@johnij: "entwickelst" Du auch SPS-Software?:confused:
.
 
och jetzt isser offline, das ist aber schön!

ich glaub ja johnij steht morgens auf, schaut in den spiegel und "denkt" sich

"nöö, das reicht noch nicht - ich mach mich heut mal wieder zum volldeppen"

... für einmal ist das komisch! ...aber wenn das tagtäglich passiert würde ich mir da schon gedanken drüber machen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke vierlagig, Du ersparst mir die lästige Tipperei!
Also für mich ist das jetzt erledigt.

@johnij: "entwickelst" Du auch SPS-Software?:confused:
.

:confused: ich habe jetzt mit SPS fast nix zu tun.
Ich mache es als Freizeithobby (kleine Steurungen für den Garten.....)
Deshalb versuch ich mich wenn es, zeiltlich passt mich auszubilden z.B
was die Assemblersprache anbelangt
 