    Hallo zusammen,

    Welche möglichkeiten gibt es einen Datenbaustein bzw. deren Elemente direkt in der SCL-Quelle als 'bedien- und beobachtbar' mit wincc zu deklarieren?
    Es ist von grundlegender Bedeutung,
    jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr zuvor
    Zitieren Zitieren DB-Variablen in SCL als HMI-fähig deklarieren  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, so:

    DATA_BLOCK DB 200
    TITLE =
    VERSION : 0.1

    STRUCT
    test { S7_m_c := 'true' }: TIME ;
    END_STRUCT ;

    BEGIN
    test := T#0MS;
    END_DATA_BLOCK
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren HMI Attribute  

Ähnliche Themen

  1. TRysim - kann keine Variablen deklarieren
    Von alb im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:15
  2. PC Worx Globale Variablen Deklarieren
    Von salbeibombe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 18:00
  3. Füllstand in der SPS Deklarieren
    Von sapor123 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 15:59
  4. Ist das TP 177 Runtime fähig?
    Von maxi im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 23:19
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 11:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •