Hallo Profi´s

habe bei einer Visualisierung(ProTool/RT) mit IPC und S7-300 CPU 315 neuerdings Verbindungsprobleme. Nutze einen Helmholz MPI-Adapter SSW7 der mit der seriellen Schnittstelle des IPC verbunden ist.

Seit ein paar Tagen (System arbeitet schon 1,5 Jahre O.K.) nach dem
Start des IPC wird eine Verbindung aufgebaut aber nach ca. 1 sec kommt die Meldung "Verbindung wurde abgebaut" etc.

Wenn ich ProTool/RT auf dem IPC neu starte oder den Adapter aus und wieder einschalte ist die Verbindung O.K. und bleibt auch bestehen.

Woran kann es liegen das nicht sofort beim ersten Verbindungsaufbau alles O.K. ist? Danke für eure Antworten!
 
Ansonsten hat sich an dem System nichts geändert? Alles wie es vorher war, nur dass jetzt ein Fehler auftritt? Ist das Problem bei Helmholz bekannt? Ist die neueste Firmware auf dem Adapter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ansonsten hat sich an dem System nichts geändert? Alles wie es vorher war, nur dass jetzt ein Fehler auftritt? Ist das Problem bei Helmholz bekannt? Ist die neueste Firmware auf dem Adapter?

Hallo,

hatte noch einen Helmholz-Ersatzadapter gleiches Problem, liegt also nicht am MPI-Adapter.
Ich denke neueste Firmware ist evtl. nicht auf dem Adapter, aber die Anlage lief ca. 1,5 Jahre ohne Störung!
 
Hallo,

habe mein Problem gelöst. Nachdem Start von Win2000 wurde sofort ProTool/RT gestartet(Autostart) daher gab es Timing Probleme da der
Helmholz MPI-Adapter Treiber noch nicht geladen war!!

Vorher wurde zuerst der 3M-Touchtreiber geladen und danach ProTool/RT
sodass etwas mehr Zeit da war für den Helmholz-MPI-Adapter Treiber zum laden O.K.

Zukünftlich werde ich ProTool/RT später starten. Gibt es eine Möglichkeit
bei Win2000 in der "Autostart" die Dateien verzögert zu aktivieren.
 