Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 28

Thema: Stromstoßschalter

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo miteinander,
    ich würde von euch gerne mal wissen, wie ihr ein Stromstoßschalter in der SPS realisieren würdet. Also einfachste Variante, halt wie ein "Eltako-Relais". Wenn wir jetzt annehmen würden, daß E 0.0 der Taster ist und E 1.0 der zu schaltende Ausgang. Würdet ihr da mit einer Signalflanke arbeiten? Und wie würdet ihr das in der S5 realisieren?
    Meine S7 Variante würde so aussehen:

    U(
    U M 0.0
    BLD 100
    FP E 0.0
    )
    UN A 1.0
    S A 1.0
    U(
    U M 0.1
    BLD 100
    FP E 0.0
    )
    U A 1.0
    NOT
    R A 1.0
    NOP 0

    Vielleicht habt ihr ja ne bessere Idee......
    Zitieren Zitieren Gelöst: Stromstoßschalter  

  2. "Hallo Timo

    In Step7 gibt es eine sehr kurze Variante, welche aber nicht vor mir ist.

    Code:
    //Für AWL
    U E1.0
    FP M100.0
    X A1.0
    = A1.0
    
    //Für FUP
    X(    
    U     E      1.0
    FP    M100 0
    )     
    X     A      1.0
    =     A      1.0
    "


  3. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    199
    Danke
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Timo

    In Step7 gibt es eine sehr kurze Variante, welche aber nicht vor mir ist.

    Code:
    //Für AWL
    U E1.0
    FP M100.0
    X A1.0
    = A1.0
    
    //Für FUP
    X(    
    U     E      1.0
    FP    M100 0
    )     
    X     A      1.0
    =     A      1.0
    Gruss Martin

  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Martin Glarner für den nützlichen Beitrag:

    AirKlaus (19.11.2017),hbedir (13.11.2009),Jorrit (02.10.2013)

  5. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Hey, die Lösung ist ja echt simpel......
    Ich hatte immer im Hinterkopf ein Merker zu setzen bzw. rücksetzen.
    Hättest du auch eine Lösung für S5?

    Erstmal vielen Dank für deine Lösung...

  6. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    S5 ohne FP-Befehl, ohne Sprünge:
    // Flankenerkennung
    Code:
    U E 0.0		//Eingang ist da
    U N M0.0	// und war im letzen Zyklus noch nicht da
    = S M0.1	// Flanke
    U E 0.0		
    =M 0.0		// merken für nächsten Zyklus
    
    U M0.1		//Flanke
    UN A0.0		//und aus
    S A0.0		//dann ein
    R M0.1		//Flanke löschen, damit das nächste nicht 			//ausgeführt wird
    U M0.1		// Flanke
    U A0.0 		// und ein	
    R A0.0		// aus
    R M0.1		// Flanke löschen, "verbraucht"
    Oder im FB/OB mit Sprung:
    Code:
    	UN E0.0		// Eingang nicht da
    	O M0.0		// oder schon vorher da gewesen
    	SPB nbar	//dann nicht bearbeiten	
    	UNA 0.0
    	=A 0.0
    nbar:	U E0.0
    	= M0.0

  7. #5
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Timo,

    so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?

    ;André Räppel 11.09.2003
    NAME: TOGGLE
    BEZ : IN EBI ;Kippimpuls
    BEZ : OUT ABI ;zu kippendes Bit
    BEZ : HM EBI ;Hilfsmerker für Flankenerkennung
    BEZ : FLM EBI ;pos. Flanke

    U =IN ;Eingang
    UN =HM ;Flankenhilfmerker
    = =FLM ;pos. Flanke

    U =IN ;Eingang abspeichern
    = =HM

    U =FLM ;pos. Flanke
    U =OUT ;Ausgang = 1
    RB =OUT ;-> Ausgang = 0
    BEB

    U =FLM ;pos. Flanke
    UN =OUT ;Ausgang = 0
    S =OUT ;-> Ausgang = 1
    BE

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Stromstossrelais  

  8. #6
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.276
    Danke
    485
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Und noch mal ähnlich:

    NAME: FLIPFLOP

    U E 0.0 Eingang
    UN M 0.0 Hilfsmerker
    = M 0.1 Impuls 1 Zyklus

    U E 0.0
    = M 0.0

    U M 0.1
    UN A 0.0
    SPB =S

    U M 0.1
    R A 0.0
    BEA

    S : U M 0.1
    S A 0.0 Ausgang

  9. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    Und noch mal... ohne Setzten und Rücksetzen !!!

    NAME: TOOGLE
    U E 0.0 Eingang
    UN M 0.0 Flankenmerker
    = M 0.1 Impulsmerker 1 Zyklus lang
    U E 0.0
    = M0.0

    U M0.1
    UN A0.0
    O
    UN M0.1
    U A0.0
    = A0.0 Ausgang toogeln

    Greetz GonZO

  10. #8
    Anonymous Gast

    Standard

    Fehlt ja nur noch KOP



    "Eltako - Schaltung" (Flip-Flop) im Kontaktplan

    // Simatic Step 7

    E1.0 M1.0 A1.0 M1.1 A1.0

    |--] [----( P )-+---]/[----( # )-----( S )----|
    |
    |
    | M1.1 A1.0
    |
    +-----]/[----( R )----|

  11. #9
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    so und hier noch ne weitverbreitete Schaltung. funzt mit S5/S7 und wird von namhaften Herstellern so verwendet.
    Code:
    !                      M0.0
    !  E0.0      M0.1     +-----+
    +---] [---+---]/[---+-!S    !
    !                     !     !
    !                     !     !
    !                     !     !
    !                     !     !
    !  E0.0      M0.1     !     !              A0.0
    +---] [---+---] [---+-!R   Q!-+---------+--(   )-!
    !                     +-----+
    
    
    
    
    
    !                      M0.1
    !  E0.0      M0.0     +-----+
    +---]/[---+---] [---+-!S    !
    !                     !     !
    !  E0.0      M0.0     !     !
    +---]/[---+---]/[---+-!R   Q!
    !                     +-----+
    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren TOGGLE  

  12. #10
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @andre:
    Du schreibst:
    so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?
    und meinst wohl meine 2.Version.
    Ich hab' jetzt nich die S5 'rausgeholt und probiert, bin aber tief überzeugt das es funzt. Wenn Sprünge erlaubt ist es unübertrefflich einfach.
    Biete 'ne Wette auf ne gute Flasche Wein an!

Ähnliche Themen

  1. Stromstoßschalter
    Von Manfred Stangl im Forum FAQ
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2017, 19:00
  2. Stromstoßschalter mit SPS ansteuern bedenklich?
    Von Forumaner im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 08:28
  3. Stromstoßschalter
    Von qwik im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 13:29
  4. Stromstoßschalter
    Von Abdul im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 11:48
  5. Stromstoßschalter
    Von wonderfulworld im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •