Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 32

Thread: Stromstoßschalter

  1. #1
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo miteinander,
    ich würde von euch gerne mal wissen, wie ihr ein Stromstoßschalter in der SPS realisieren würdet. Also einfachste Variante, halt wie ein "Eltako-Relais". Wenn wir jetzt annehmen würden, daß E 0.0 der Taster ist und E 1.0 der zu schaltende Ausgang. Würdet ihr da mit einer Signalflanke arbeiten? Und wie würdet ihr das in der S5 realisieren?
    Meine S7 Variante würde so aussehen:

    U(
    U M 0.0
    BLD 100
    FP E 0.0
    )
    UN A 1.0
    S A 1.0
    U(
    U M 0.1
    BLD 100
    FP E 0.0
    )
    U A 1.0
    NOT
    R A 1.0
    NOP 0

    Vielleicht habt ihr ja ne bessere Idee......
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Stromstoßschalter  

  2. "Hallo Timo

    In Step7 gibt es eine sehr kurze Variante, welche aber nicht vor mir ist.

    Code:
    //Für AWL
    U E1.0
    FP M100.0
    X A1.0
    = A1.0
    
    //Für FUP
    X(    
    U     E      1.0
    FP    M100 0
    )     
    X     A      1.0
    =     A      1.0
    "


  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    Danke
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge

    Default

    Hallo Timo

    In Step7 gibt es eine sehr kurze Variante, welche aber nicht vor mir ist.

    Code:
    //Für AWL
    U E1.0
    FP M100.0
    X A1.0
    = A1.0
    
    //Für FUP
    X(    
    U     E      1.0
    FP    M100 0
    )     
    X     A      1.0
    =     A      1.0
    Gruss Martin

  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Martin Glarner für den nützlichen Beitrag:

    AirKlaus (19.11.2017),hbedir (13.11.2009),Jorrit (02.10.2013)

  5. #3
    Anonymous Gast

    Default

    Hey, die Lösung ist ja echt simpel......
    Ich hatte immer im Hinterkopf ein Merker zu setzen bzw. rücksetzen.
    Hättest du auch eine Lösung für S5?

    Erstmal vielen Dank für deine Lösung...

  6. #4
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    S5 ohne FP-Befehl, ohne Sprünge:
    // Flankenerkennung
    Code:
    U E 0.0		//Eingang ist da
    U N M0.0	// und war im letzen Zyklus noch nicht da
    = S M0.1	// Flanke
    U E 0.0		
    =M 0.0		// merken für nächsten Zyklus
    
    U M0.1		//Flanke
    UN A0.0		//und aus
    S A0.0		//dann ein
    R M0.1		//Flanke löschen, damit das nächste nicht 			//ausgeführt wird
    U M0.1		// Flanke
    U A0.0 		// und ein	
    R A0.0		// aus
    R M0.1		// Flanke löschen, "verbraucht"
    Oder im FB/OB mit Sprung:
    Code:
    	UN E0.0		// Eingang nicht da
    	O M0.0		// oder schon vorher da gewesen
    	SPB nbar	//dann nicht bearbeiten	
    	UNA 0.0
    	=A 0.0
    nbar:	U E0.0
    	= M0.0

  7. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    Hallo Timo,

    so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?

    ;André Räppel 11.09.2003
    NAME: TOGGLE
    BEZ : IN EBI ;Kippimpuls
    BEZ : OUT ABI ;zu kippendes Bit
    BEZ : HM EBI ;Hilfsmerker für Flankenerkennung
    BEZ : FLM EBI ;pos. Flanke

    U =IN ;Eingang
    UN =HM ;Flankenhilfmerker
    = =FLM ;pos. Flanke

    U =IN ;Eingang abspeichern
    = =HM

    U =FLM ;pos. Flanke
    U =OUT ;Ausgang = 1
    RB =OUT ;-> Ausgang = 0
    BEB

    U =FLM ;pos. Flanke
    UN =OUT ;Ausgang = 0
    S =OUT ;-> Ausgang = 1
    BE

    MfG
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Stromstossrelais  

  8. #6
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    1,454
    Danke
    583
    Erhielt 82 Danke für 72 Beiträge

    Default

    Und noch mal ähnlich:

    NAME: FLIPFLOP

    U E 0.0 Eingang
    UN M 0.0 Hilfsmerker
    = M 0.1 Impuls 1 Zyklus

    U E 0.0
    = M 0.0

    U M 0.1
    UN A 0.0
    SPB =S

    U M 0.1
    R A 0.0
    BEA

    S : U M 0.1
    S A 0.0 Ausgang

  9. #7
    Anonymous Gast

    Default

    Und noch mal... ohne Setzten und Rücksetzen !!!

    NAME: TOOGLE
    U E 0.0 Eingang
    UN M 0.0 Flankenmerker
    = M 0.1 Impulsmerker 1 Zyklus lang
    U E 0.0
    = M0.0

    U M0.1
    UN A0.0
    O
    UN M0.1
    U A0.0
    = A0.0 Ausgang toogeln

    Greetz GonZO

  10. #8
    Anonymous Gast

    Default

    Fehlt ja nur noch KOP



    "Eltako - Schaltung" (Flip-Flop) im Kontaktplan

    // Simatic Step 7

    E1.0 M1.0 A1.0 M1.1 A1.0

    |--] [----( P )-+---]/[----( # )-----( S )----|
    |
    |
    | M1.1 A1.0
    |
    +-----]/[----( R )----|

  11. #9
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    so und hier noch ne weitverbreitete Schaltung. funzt mit S5/S7 und wird von namhaften Herstellern so verwendet.
    Code:
    !                      M0.0
    !  E0.0      M0.1     +-----+
    +---] [---+---]/[---+-!S    !
    !                     !     !
    !                     !     !
    !                     !     !
    !                     !     !
    !  E0.0      M0.1     !     !              A0.0
    +---] [---+---] [---+-!R   Q!-+---------+--(   )-!
    !                     +-----+
    
    
    
    
    
    !                      M0.1
    !  E0.0      M0.0     +-----+
    +---]/[---+---] [---+-!S    !
    !                     !     !
    !  E0.0      M0.0     !     !
    +---]/[---+---]/[---+-!R   Q!
    !                     +-----+
    MfG
    André Räppel

  12. #10
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @andre:
    Du schreibst:
    so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?
    und meinst wohl meine 2.Version.
    Ich hab' jetzt nich die S5 'rausgeholt und probiert, bin aber tief überzeugt das es funzt. Wenn Sprünge erlaubt ist es unübertrefflich einfach.
    Biete 'ne Wette auf ne gute Flasche Wein an!

Similar Threads

  1. Stromstoßschalter
    By Manfred Stangl in forum FAQ
    Replies: 1
    Last Post: 17.01.2017, 19:00
  2. Step 7 Stromstoßschalter
    By Bjoen2102 in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 25.01.2015, 15:27
  3. Stromstoßschalter
    By qwik in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 11.11.2009, 13:29
  4. Stromstoßschalter
    By Abdul in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 29.08.2009, 11:48
  5. Stromstoßschalter
    By wonderfulworld in forum Schaltschrankbau
    Replies: 6
    Last Post: 23.05.2008, 20:51

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •