Hallo miteinander,
ich würde von euch gerne mal wissen, wie ihr ein Stromstoßschalter in der SPS realisieren würdet. Also einfachste Variante, halt wie ein "Eltako-Relais". Wenn wir jetzt annehmen würden, daß E 0.0 der Taster ist und E 1.0 der zu schaltende Ausgang. Würdet ihr da mit einer Signalflanke arbeiten? Und wie würdet ihr das in der S5 realisieren?
Meine S7 Variante würde so aussehen:

U(
U M 0.0
BLD 100
FP E 0.0
)
UN A 1.0
S A 1.0
U(
U M 0.1
BLD 100
FP E 0.0
)
U A 1.0
NOT
R A 1.0
NOP 0

Vielleicht habt ihr ja ne bessere Idee......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey, die Lösung ist ja echt simpel......
Ich hatte immer im Hinterkopf ein Merker zu setzen bzw. rücksetzen.
Hättest du auch eine Lösung für S5?

Erstmal vielen Dank für deine Lösung...
 
S5 ohne FP-Befehl, ohne Sprünge:
// Flankenerkennung
Code:
U E 0.0		//Eingang ist da
U N M0.0	// und war im letzen Zyklus noch nicht da
= S M0.1	// Flanke
U E 0.0		
=M 0.0		// merken für nächsten Zyklus

U M0.1		//Flanke
UN A0.0		//und aus
S A0.0		//dann ein
R M0.1		//Flanke löschen, damit das nächste nicht 			//ausgeführt wird
U M0.1		// Flanke
U A0.0 		// und ein	
R A0.0		// aus
R M0.1		// Flanke löschen, "verbraucht"

Oder im FB/OB mit Sprung:
Code:
	UN E0.0		// Eingang nicht da
	O M0.0		// oder schon vorher da gewesen
	SPB nbar	//dann nicht bearbeiten	
	UNA 0.0
	=A 0.0
nbar:	U E0.0
	= M0.0
 
Stromstossrelais

Hallo Timo,

so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?

;André Räppel 11.09.2003
NAME: TOGGLE
BEZ : IN EBI ;Kippimpuls
BEZ : OUT ABI ;zu kippendes Bit
BEZ : HM EBI ;Hilfsmerker für Flankenerkennung
BEZ : FLM EBI ;pos. Flanke

U =IN ;Eingang
UN =HM ;Flankenhilfmerker
= =FLM ;pos. Flanke

U =IN ;Eingang abspeichern
= =HM

U =FLM ;pos. Flanke
U =OUT ;Ausgang = 1
RB =OUT ;-> Ausgang = 0
BEB

U =FLM ;pos. Flanke
UN =OUT ;Ausgang = 0
S =OUT ;-> Ausgang = 1
BE

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und noch mal ähnlich:

NAME: FLIPFLOP

U E 0.0 Eingang
UN M 0.0 Hilfsmerker
= M 0.1 Impuls 1 Zyklus

U E 0.0
= M 0.0

U M 0.1
UN A 0.0
SPB =S

U M 0.1
R A 0.0
BEA

S : U M 0.1
S A 0.0 Ausgang
 
Und noch mal... ohne Setzten und Rücksetzen !!! :shock:

NAME: TOOGLE
U E 0.0 Eingang
UN M 0.0 Flankenmerker
= M 0.1 Impulsmerker 1 Zyklus lang
U E 0.0
= M0.0

U M0.1
UN A0.0
O
UN M0.1
U A0.0
= A0.0 Ausgang toogeln

Greetz GonZO ;)
 
Fehlt ja nur noch KOP :lol:



"Eltako - Schaltung" (Flip-Flop) im Kontaktplan

// Simatic Step 7

   E1.0   M1.0    A1.0    M1.1      A1.0

|--] [----( P )-+---]/[----( # )-----( S )----|
                    |
                    |
                    |    M1.1    A1.0
                    |
                    +-----]/[----( R )----|
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TOGGLE

so und hier noch ne weitverbreitete Schaltung. funzt mit S5/S7 und wird von namhaften Herstellern so verwendet.
Code:
!                      M0.0
!  E0.0      M0.1     +-----+
+---] [---+---]/[---+-!S    !
!                     !     !
!                     !     !
!                     !     !
!                     !     !
!  E0.0      M0.1     !     !              A0.0
+---] [---+---] [---+-!R   Q!-+---------+--(   )-!
!                     +-----+





!                      M0.1
!  E0.0      M0.0     +-----+
+---]/[---+---] [---+-!S    !
!                     !     !
!  E0.0      M0.0     !     !
+---]/[---+---]/[---+-!R   Q!
!                     +-----+

MfG
André Räppel
 
@andre:
Du schreibst:
so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?
und meinst wohl meine 2.Version.
Ich hab' jetzt nich die S5 'rausgeholt und probiert, bin aber tief überzeugt das es funzt. Wenn Sprünge erlaubt ist es unübertrefflich einfach.
Biete 'ne Wette auf ne gute Flasche Wein an!
 
Hallo zotteliger ;-)

nein ich hab da nich deine Version gemeint sondern das war auf die Frage von Timo "Hättest du auch eine Lösung für S5?" dass es in S5 nich so einfach is wie in S7. Deine Lösung funktioniert sicherlich. Trotzdem Prost :wink:

MfG
André Räppel
 
so einfach is es nich. wer hat was einfacheres?

Mein Stromstoßrelais

Code:
u e0.0
fp m100.0
spbn Ende
un m100.1
= m100.1
Ende:nop 0
 
Suche ein in CoDesys ein Flip Flop Programm