Sinumerik 810 Konvertierung %PCP nach S5

Ich gehe davon aus, dass die PCP-Datei mehr oder weniger ein Speicherabzug des PLC-Speichers ist. Mit der MC5-Codetabelle der 810PLC könnte man vermutlich einen Konverter basteln, geben tut es einen solchen meines Wissens nicht.
Man könnte ja auch die Datei in eine 810 einspielen und dann mit Step5 einen Abzug machen.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo HaDi,

vielen Dank für Deine superschnelle Antwort - ich hätte mehr zur Erläuterung schreiben sollen.

Ich erhielt die Anfrage, bei einer bestehenden Altanlage (nicht von mir und auch ein paar km weit weg) eine Fehlersuche und ggf. auch Modifikation vorzunehmen. Bevor ich dies zusage, möchte ich wissen, worauf ich mich da einlasse.

Ja, "%PCP" ist ein "Speicherabzug", der im Urlöschmodus ausgegeben und wieder eingelesen werden kann - eine vollständige Codetabelle für die 135WD habe ich bisher nicht gefunden

Man könnte das "S5-Programm" direkt aus der Steuerung lesen, jedoch muss dafür vor Ort "Hand angelegt" werden, denn eine Sinumerik 810 habe ich nicht hier.

Gruss KSB
 
Dann stell die Datei mal hier rein und sag mal genauer, was das für eine 810 ist (GA1/2/3, SW-Stand), vielleicht kann man dir ja helfen. Auf ein oder zwei 810er hätte ich (ab morgen wieder) schon Zugriff.

Grüße von HaDi
 
Hallo HaDi,

vermutlich eine "GA3", den SW-Stand habe ich leider nicht (nur die Daten).

Wäre super, wenn Du mir helfen könntest......

Viele Grüsse

KSB

PS: Ups - wo ist denn die angehangene Datei geblieben ? Ach so - als "Zip" geht es.....
 

Anhänge

  • %PCP.zip
    1,4 KB · Aufrufe: 66
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hier kommt das Ergebnis meiner Bemühungen...

Grüße von HaDi

P.S.: Die Symbolik passt natürlich nicht so ganz, musst du noch anpassen.
 

Anhänge

  • 810PLC.zip
    24,9 KB · Aufrufe: 81
Erzähl´s einfach nicht weiter, ich hab eigentlich genug zu tun.
Falls dein Gewissen sich überhaupt nicht beruhigen lässt, dann schau mal hier rein ;).

Grüße von HaDi
 
Hallo. Ich SINUMERIK 810 T und ich habe ein Problem mit dieser Maschine können Sie ersetzen die PCP% auf Datei. S5D Step5 verstehen
 
Falls das noch aktuell ist: Stell die PCP-Datei mal hier rein, ich könnt es mir morgen mal ansehen.

Grüße von HaDi
 
Also, die Datei kann ich dir nicht konvertieren, sie ist von einer 810GA1 und sowas hab ich nicht mehr.
Die GA1 hat eine etwas "verkrüppelte" S5, da gibt es nur einen Baustein für zyklische Bearbeitung und das ist bei dir der FB1.
Was ist denn eigentlich dein Problem?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Maschine zeigt Fehler 6007, wenn das Programm die automatische drehen Alle Sensoren in der Maschine ist OK und die Maschine hat, um Elemente im Auto zur Arbeit, und doch zeigt diese Fehler, diese Maschine ist Hempel cn15 Ich habe keine Unterlagen, und ich würde gerne wissen, was erzeugt diesen Fehler .
 
Der PLC-Alarm 6007 wird mit M100.7 angestoßen (Handbuch).
Gibt es keinen Programmausdruck?
Kommst du mit Step5 online?

Grüße von HaDi

[edit]
Das entscheidende Netzwerk ist anscheinend:
Code:
UN E 10.3
UN E 25.7
U M 3.7
U M 5.7
S M 100.7
[/edit]
Vielleicht hilft´s dir ja ...
 
Zuletzt bearbeitet:
Von dem, was ich kann nicht auf diese Version Step5 online in Verbindung zu treten, so dass Sie zu analysieren, was passiert haben. Die Fehlermeldung erscheint nach der Eingabe des Aktivierungs-Funktion des M50-Feeds des Werkstücks. Ein Detail der Schale selbst ist ok. Kannst du mein Wurf gesamte Programm in der Lage sein würde, wie diese Maschine funktioniert analysieren und zu beheben, was in ihm zerbrochen.Słuchaj
Zapis fonetyczny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Diese %PCP läußt sich NICHT einlesen.


(Natürlich vom Inbetriebnahmemodus aus)


Die Kopfkennung blinkt nur kurz.

Auch bei der Kopfkennung habe ich schon testweise die leerzeichen entfernt.




Gruß Karl
 

Anhänge

  • 810M_GA3.zip
    12,6 KB · Aufrufe: 48
Diese %PCP läußt sich NICHT einlesen.
Ich denke doch, Karl, aber nur in eine 810M/T GA1 (#14).
Alternativ kann er sich ja eine MC5-Codetabelle nehmen und den Baustein (rück)übersetzen (Dem QM z.B. würd ich zutrauen, dass er den Baustein runterliest so wie ich die Tageszeitung), so habe ich ja auch die 5 Zeilen ermittelt, die die Fehlermeldung 6007 anstoßen(#16).
Er hat dann noch erwähnt, dass der Fehler in Zusammenhang mit M50 auftritt (#17), dafür müsste man aber die TEA2-Daten haben, weil ja dort die Zuordnung zwischen M-Funktionen und Merkern gemacht wird.

Grüße von HaDi
 
Hi HaDi

Ich denke doch, Karl, aber nur in eine 810M/T GA1 (#14).
Alternativ kann er sich ja eine MC5-Codetabelle nehmen und den Baustein (rück)übersetzen (Dem QM z.B. würd ich zutrauen, dass er den Baustein runterliest so wie ich die Tageszeitung), so habe ich ja auch die 5 Zeilen ermittelt, die die Fehlermeldung 6007 anstoßen(#16).
Er hat dann noch erwähnt, dass der Fehler in Zusammenhang mit M50 auftritt (#17), dafür müsste man aber die TEA2-Daten haben, weil ja dort die Zuordnung zwischen M-Funktionen und Merkern gemacht wird.


Habe vergessen, dass es eigentlich ein neues Thema ist. :ROFLMAO:
Die Datei, die ich als Anhang begelegt habe ist NEU.
(Hat mit dem, was einige Zeilen oberhalb steht NICHTS zu tun)

Auf der Maschine läßt sich die Datei NICHT mehr einlesen.
Die TEA1, TEA2 . . . lassen sich problemlos einlesen.

Was könnte das sein ?
 