Wir wollen damit Materialflusssyteme steuern und abbilden und sind angeblich auf Siemens gebunden, die uns eine bereitstellen würden, wenn wir denen sagen, was wir wollen :D... Leider fehlt uns ein Fachmann, wie man merkt!

Man sollte sie an einen gewöhnlichen PC mit bekannten Betriebssystemen anschließen und durch geeignete SOftware auch handhaben können.

Wieviele Eingänge/Ausgänge es haben sollte, weiß ich nicht! Will nur wissen was für Bestandteile man braucht, um eine zu installieren....
und was es mit der OPC auf sich hat!

Danke schon mal auf evtl Antworten/Verlinkungen :D
 
Wir wollen damit Materialflusssyteme steuern und abbilden und sind angeblich auf Siemens gebunden, die uns eine bereitstellen würden, wenn wir denen sagen, was wir wollen :D... Leider fehlt uns ein Fachmann, wie man merkt!

Man sollte sie an einen gewöhnlichen PC mit bekannten Betriebssystemen anschließen und durch geeignete SOftware auch handhaben können.

Wieviele Eingänge/Ausgänge es haben sollte, weiß ich nicht! Will nur wissen was für Bestandteile man braucht, um eine zu installieren....
und was es mit der OPC auf sich hat!

Danke schon mal auf evtl Antworten/Verlinkungen :D


Also... dann will ich mal was versuchen.....

Du brauchst eine

CPU (Das ist quasi der Computer der die Steuerung der Anlage übernimmt, Typ hängt von der Anwendung ab)
Digitale Ein- und Ausgänge (je nach Anwendung zentral oder dezentral, Materialflusssysteme haben oft beide Arten)
Kommunikationsprozessor (u.a. um über einen OPC-Server mit anderen Anwendung zu kommunizieren)


Jetzt gibt es natürlich CPUs die einen Kommunikationsprozessor und auch DI bzw. DO an Bord haben. Das hängt jetzt von euch ab was ihr da haben wollt.



Auf Eurem PC muss dann eine Anwendug laufen die mit den Daten des OPC-Servers anfangen kann. Oder ihr baut eine Visualisierung auf die gleich direkt mit der CPU oder dem CP kommunizieren kann.



Fragen ? Fragen !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir wollen damit Materialflusssyteme steuern und abbilden und sind angeblich auf Siemens gebunden, die uns eine bereitstellen würden, wenn wir denen sagen, was wir wollen :D... Leider fehlt uns ein Fachmann, wie man merkt!

Man sollte sie an einen gewöhnlichen PC mit bekannten Betriebssystemen anschließen und durch geeignete SOftware auch handhaben können.

Wieviele Eingänge/Ausgänge es haben sollte, weiß ich nicht! Will nur wissen was für Bestandteile man braucht, um eine zu installieren....
und was es mit der OPC auf sich hat!

Danke schon mal auf evtl Antworten/Verlinkungen :D

Wenn ich das Ganze so durchlese:
- exakte Anforderungen gibt es nicht
- Pflichtenheft gibt es nicht
- Mengengerüst gibt es nicht
- Leute mit Erfahrung gibt es nicht
- Erfahrung mit PC/SPS-Kommunikation oder OPC gibt es nicht
- mit welcher vorhandenen Software das Ganze eventuell funktionieren muss ist unbekannt

Deshalb:
- entweder selber die Finger verbrennen
- oder von einem Profi realisieren lassen
- oder mit einm Profi zusammen realisieren und lernen.

Profis gibt es genügend im Forum, die so etwas auch für Geld machen. Und dann ist die Chance, dass hinterher etwas Funktionierendes dabei herauskommt, gleich wesentlich größer.
 
Wenn ich das Ganze so durchlese:
- exakte Anforderungen gibt es nicht
- Pflichtenheft gibt es nicht
- Mengengerüst gibt es nicht
- Leute mit Erfahrung gibt es nicht
- Erfahrung mit PC/SPS-Kommunikation oder OPC gibt es nicht
- mit welcher vorhandenen Software das Ganze eventuell funktionieren muss ist unbekannt

Deshalb:
- entweder selber die Finger verbrennen
- oder von einem Profi realisieren lassen
- oder mit einm Profi zusammen realisieren und lernen.

Profis gibt es genügend im Forum, die so etwas auch für Geld machen. Und dann ist die Chance, dass hinterher etwas Funktionierendes dabei herauskommt, gleich wesentlich größer.


Ich glaube du hast einen Aspekt vergessen der aber warscheinlich erst später ins Spiel kommt

- kosten darf es nichts *ROFL*
 
Da bin ich aber beruhigt :)

Nehmen wir an ich bestelle eine SIMATIC S7-300, ... was für Komponenten würden ich benötigen? Zwecks Baugruppen, Stromversorgung, Software etc...
 
Da bin ich aber beruhigt :)

Nehmen wir an ich bestelle eine SIMATIC S7-300, ... was für Komponenten würden ich benötigen? Zwecks Baugruppen, Stromversorgung, Software etc...
Genau die Komponenten werden benötigt. Welche genau und wieviele davon, hängt davon ab
- wieviele digitale Eingänge werden benötigt
- wieviele digitale Ausgänge werden benötigt
- wieviele und welche Art von analogen Eingängen werden benötigt
- wieviele und welche Art von analogen Ausgängen werden benötigt
- werden zusätzliche Komponenten zur Kommunikatione benötigt
- daraus ergibt sich grob welches Netzteil benötigt wird
- welche Aufgaben müssen alles auf der SPS laufen
- wie sind die Anforderungen an die Zykluszeit
- daraus ergibt sich grob welche SPS benötigt wird

Als Software wird für die S7-300 STEP 7 (oder STEP 7 mini) benötigt
 
... Will nur wissen ...was es mit der OPC auf sich hat!...

Hallo,

zum Austausch von Prozessdaten hat man prinzipiell zwei
unterschiedliche Möglichkeiten:

1. proprietärer Gerätetreiber oder 2. standardisierte OPC-Schnittstelle

Zu 1.: Wenn Du mit geräteabhängigen Treibern arbeitest,
musst Du das Kommunikationsprotokoll jedes einzelnen
Gerätes in Deine Applikation einbauen.

Für Siemens-Steuerungen gibt es die Protokolle in Form
Bibliotheken wie Prodave (Siemens), libnodave (Open
Source) oder comDrv, Aglink usw. von anderen Herstellern.

Nachteil: nicht universell, jedes neue Gerät benötigt
zusätzlichen Aufwand.

Zu 2.: Die Alternative ist der Einsatz der eines
OPC-Server. OPC-Server dienen als einheitliche Schnitt-
stelle zunm Prozess und sind für verschiedenste
Hardware lieferbar. Man muss den nur Client einmal
selbst entwickeln, kommen weitere Geräte dazu, muss nur
der passenden OPC-Server installiert und parametriert
werden. OPC-Server werden normalerweise von den
Geräteherstellern angeboten, für die Siemens-SPSen
gibt es Alternativen von Inat, Softing und anderen.


Vorteil OPC:
universell einsetzbar unabhängig von der (SPS)-Hardware
Die OPC-Technologie hat auch den Vorteil, dass sie
in alle größeren Visualisierungssysteme enthalten
ist (als OPC-Client).

Nachteil OPC:
OPC-Technik ist eher aufwendig zu konfigurieren,
besonders wenn Client und Server auf verschiedenen
Rechnern laufen und man kann doch auch mal auf ein
Gerät treffen, für das es (noch) keinen OPC-server gibt.

Infos zu OPC allgemein:

http://de.wikipedia.org/wiki/OLE_for_Process_Control

http://www.opcfoundation.org/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mal ein anderer Ansatz um dem Newby zu helfen:

Schau dir mal bei den verschiedenen Herstellern um welche "Starterpack" die anbieten.

So ein Pack beinhaltet meistens (kann natürlich unterschiedlich sein):

+ eine CPU, evtl. mit verschiedene (Versorgungsspannung 230V AC oder 24VDC, Ausgänge Transistro 24V oder Relais, usw.)
+ das notwendige Programmierkabel (ja, auch da gibt es Unterschiede)
+ aktuelle Programmiersoftware
+ Notwendige Dokumentation (Handbücher)
+ Zubehör (Eingangssimulatoren, kleiner Motor, Einsteigerlektüre, .....)

Damit erwirbst du praktisch alles, was du für den Start brauchst und mußt nicht erst diverse Kataloge durchsuchen um dann hinterhet festzustellen, das Produkt A nur mit Produkt B aber nicht B1 zusammen spielt ;-)).

Natürlich bist du jetzt nicht schlauer als vorher, da du auch hier wissen mußt:

Wieviele E/A, Analog J/N, wie Kommunizieren (OPC üder USB, RS232, MPI, Profibus, Ethernet, ........)

Zu deiner OPC-Sache:
Da gibt es viele OPC-Server von vielen Herstellern, auch kostenlose. Im Grunde ermöglicht ein OPC-Server eine Anbindung einer CPU andeinen PC. Du kannst dann auf dem PC Werte (die eigentlich in der Steuerung vorhanden sind) auf den PC übertragen und mit einem OPC-Client (z.B. MS Excel, usw.) darstellen, aber auch Aktionen ausführen, die dann z.B. auf der CPU einen Ausgang "EIN-schalten" um dann einen Motor anzuschalten.
(Sorry mir ist keine einfachere Erklärung eingefallen).

Hier für Dich ein Link zu Siemens WBT für LOGO! und S7-200:
http://www.sitrain.com/html_76/f_11_simaticwbt.html

Hier Einsteigerlektüre von Siemens:
(Gilt auch in Großen Teilen für andere Hersteller)

Ich hoffe das hilft dir weiter und die andern "Geisseln mich nicht".

Gruss

Helmut
 

Anhänge

  • 1h_prim_de.zip
    2,2 MB · Aufrufe: 16
  • 2h_prim_de.zip
    1,3 MB · Aufrufe: 12
Also danke an euch beiden, das hilft mir schon ein bisschen weiter ;)

Wieviele E/A, Analog J/N, wie Kommunizieren (OPC üder USB, RS232, MPI, Profibus, Ethernet, ........)

Jemand hat gemeint, dass wir 16 E/A digital benötigen und Kommunikation an industrial Ethernet :D. Was auch immer damit gemeint ist....
Die SPS wird übrigens in einem Büro installiert, sollte also kein übermäßig aufwendiges Teil sein :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hrmpf :p

War als Witz gedacht (eben das absolute-nonplusultra-hammermäßig-abgefahren-unübertroffenleistungsfähige Mega-Teil von Siemens)

Der Witz ging wohl ein wenig nach hinten los :confused:




MfG
 
@ Jackjackson

ich würde mich an deiner Stelle bei den Bundelangeboten umschauen, da hast du die WinS7 Software und ein Übertragungskabel mit drin. Wenn Du bei einen Vipa 100 oder oder 200 System bleibst, kannst Du alles auf eine normale Hutschiene montieren bei den 300 Systemen benötigtst Du noch eine Profilschiene.
 
Eine Firma hat uns heute ein Paket zusammengestellt, in dem, wie sie gesagt haben, das nötigste enthalten sei:


  • 1x SIMATIC S7-300, Profilschiene, L=480mm, Artikel-Nr. 6ES7390-1AE80-0AA0
  • 1x SIMATIC S7-300, Laststromversg. PS 307, AC 120/230V, DC 24V, 2A, Artikel-Nr.: 6ES7307-1BA00-0AA0
  • 1x SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP, Zentralbaugruppe mit MPI, Arbeitsspeicher 128 KByte, Artikel-Nr.: 6ES7315-2AG10-0AB0
  • 1 x SIMATIC S7, Micro Memory Card, 512 KByte, Artikel-Nr.: 6ES7953-8LJ20-0AA0
  • 1 x SIMATIC NET, CP 343-1, Kommunikationsbaugruppe zum Anschluss von Simatic S7-300 an ind. Ethernet über ISO und TCP/IP, Profinet I/O-Controller oder Profinet I/O-Device, integrierter 2-Port Switch ERTEC200 S7-Komm., Fetch/Write, Send/RCV mit und ohne RFC1006, Multicast DHCP, NTC-CPU SYNC, Diagnose, Installierung über LAN, 2 X RJ45 Anschluss für LAN mit10/100 MBit/s, Artikel-Nr.: 6GK7343-1EX30-0XE0
  • 1 x SIMATIC S7; STEP 7 V5.4; Floating License für 1 User, E-SW, SW und Doku auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-sprachig, lauffähig unter WIN2000Prof/XPProf, Artikel-Nr.: 6ES7810-4CC08-0YA5
  • 1x SIMATIC S7; PC Adapter USB z. Anschluss an S7-200/300/400, C7, mit USB-Kabel (5m) einsetzbar unter WIN2000/XP, Artikel-Nr.: 6ES7972-0CB20-0XA0
  • 2 x SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 32 DA, DC 24V, 0,5A, 40-polig, Artikel-Nr.: 6ES7322-1BL00-0AA0
  • 2 x SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federkraftklemme, 40-polig, Artikel-Nr.: 6ES7392-1BM01-0AA0
  • 2 x SIMATIC S7-300, Simulatorbaugruppe SM 374, zur Simulation von 16 Ein- oder Ausgängen bzw. 8 Ein- und Ausgängen, 16 Schalter, 16 LED, Artikel-Nr.: 6ES7374-2XH01-0AA0
Da wir nur die SPS mit einem PC verbinden und mit einer anderen Software koppeln wollen, reicht das bzgl Schnittstellen aus und sind da einige zuviel dabei, sodass man auch sie durch billigere Baugruppen ersetzen könnte!
 
Zurück