Problem mit S7jcfcax.exe

Wiggi0606

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Gerne würde ich mich hier im Forum einmal anders beteiligen als nur meine Hilfegesuche hinein zu stellen. Ich denke dies wird aber mit wachsender Erfahrung kommen.

Zu meinem Problem heute :

In einem Multiprojekt das mit CFC unter PCS7 arbeitet lief eigentlich alles sauber. Heute morgen wurde eine Archivierung des Programms vorgenommen.
Anschließend wurde dieses Archiv dann verwendet, um den Stand auf einem Notebook zu aktualisieren. Zur großen Überraschung trat bei der ersten Kompilierung der im Bild gezeigte Fehler auf. Es wurde so ziemlich alles versucht aber der Fehler konnte nicht behoben werden.

Als ich schon Feierabend machen wollte dann die Überraschung. Der selbe Fehler auf der Engeneeringstation. (Wo auch das Archiv herkam).

Kompeliert man nun nur die Changes kommt das angehängte Bild zu stande. (auf beiden Systemen)
Kompiliert man das gesamte Programm bricht es nach 41% ab

Es wird mit der Datei S7jcfcax.exe begründet. Hat jemand schonmal etwas ähnliches gehabt?

Bin für jeden Vorschlag dankbar.

Wiggi

Nachtrag:
- Die Änderungen die vor der ersten fehlerhaften Kompelierung erstellt worden sind wurden natürlich rückgängig gemacht aber daran liegt es wohl nicht
- Nach dem neustarten der ES wurde folgende Fehlermeldung angezeigt: "CFC:Editor für S7/M7 encountered a problem and need to close"
 

Anhänge

  • error2.JPG
    error2.JPG
    549,1 KB · Aufrufe: 25
Zuletzt bearbeitet:
also vielleicht hilft dir ja schon dieser kleine schnipsel hier:

Beim Bausteintypimport in den CFC beobachten Sie bitte bei großen Projekten (>30K PowerTags) mittels des "WinNT Task-Managers > Prozesse" den Prozess "S7JCFCAX.EXE" die Anzahl seiner verwendeten Handles. Sollte dieser Wert über 10000 steigen, dann brechen Sie den Typimport nach der Bearbeitung des laufenden Bausteines ab und beenden Sie CFC. Starten Sie den CFC neu und setzen Sie mit dem Typimport des nächsten Bausteins fort.
Andernfalls kann es in einigen Fällen zu einem Ausnahmefehler beim Projektdatenbankzugriff kommen.

Q: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/699034
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen dank erstmal...

diesen Link hatte ich bei der suche nach dem Dateinamen auch gefunden gehabt. Da ich PCS7 V6.0 (glaube ich ) verwende bin ich arroganter weise davon ausgegangen das es für mich nicht so interessant ist, was bei Version 4.02 passiert.

Schönen dank erstmal für den Tipp,

Ich werde es morgen prüfen...
 
Zurück