Reglung elektrische Heizung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SFB 42 CPU abhänig ?

Hallo,

ich will auch eine Regelung mit dem SFB42 Bauen aber ich kann den FB indem ich den SFB42 verschalte nicht laden. Kann das sein damit der SFB nicht in die CPU passt (6ES7 315 2AF03 0AB0 E-Stand 1 X/2/3/4). Ich finde keine Liste mit Abhänigkeiten.
 
Dann musst du den FB42 aus der Standard-Lib nehmen.

Die SFB-Regler haben nur die 31xC bzw. IFM CPU's mit Analog EA an Board.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort Manuel !

Der FB42 tut. Kann ich beliebig viele der FB42 verwenden oder geht nur die Zykluszeit extrem hoch ?
Ich benötige ca. 10 Stück für die Regelung der Temperatur in den Wohnräumen.

Vielen Dank im Voraus

Gruß Frank
 
10 Regler sollten die Zykluszeit nicht ins Unermessliche steigen lassen. Welche Anforderungen hast Du denn an die Zykluszeit?

Temperaturregelungen habe ich üblicherweise im 100ms-OB laufen. Dort lasse ich in jedem OB-Aufruf eine Variable von 1 bis 10 Zählen (danach beginnt's von vorn) und rufe in Anhängigkeit eines Vergleichers jeden Reglerbaustein auf. So verteile ich den Zeitbedarf von 10 Reglern gleichmäßig. Dass jeder Reglerbaustein somit nur einmal pro Sekunde aufgerufen wird, muss natürlich parameterseitig berücksichtigt werden.
 
Zurück