ich steh glaub gerade auf dem Schlauch. Da kommt wieder der Anfänger durch.
Ich lese mir per Tixi Modem (HG71) die Logdaten aus meiner S7-314 aus
und schicke sie mir per Email als CSV Datei. Unter anderem lese ich einen
Füllstand aus. Dieser ist im Datenbaustein als Real deklariert.
In der CSV Datei bekomme ich jetzt einen Wert den ich nicht verstehe.
Ich lasse mir den Wert (hier 94) auf dem Panel anzeigen, in der CSV Datei wird der Wert 1119479592 geschrieben.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie dieser Wert erzeugt wird oder wie
ich diesen in einen "normale" dezimalwert umrechne.
Danke schon mal