    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Es ist nicht egal...
    Stell Dir würden die Hochwertigen Bits (Ax.4...Ax.7) für irgednwelchen anderen Zweg gebraucht.....> Kacke am Dampfen

    ... wenn ich, wie oben beschrieben, den bytezugriff auf die ausgänge an den anfang des programms stelle, kann ich im verlauf auf die bits A4.4 bis A4.7 zugreifen, wichtig hierbei ist, dass diese zugriffe nicht übersprungen werden dürfen, also ein definiertes high oder low-signal führen müssen ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    "Mit Kanonen auf Spatzen schießen"
    ich verstehe den hintergrund deiner aussage nicht ... der code ist so geschrieben, dass er nach dem kopieren in den editor in KUP dargestellt werden kann.

    wenn du den zähler meinst, ja, den kann man auch durch eine additions und subtraktionsroutine mit flankenauswertung ersetzen, damit wird es aber nur komplizierter als es ist. warum also nicht den zähler benutzen?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Mehrere Zählerwerte in DB speichern
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 18:49
  2. Zählerwerte richtig setzen
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 07:43
  3. 7-Segment BCD Kodiert
    Von Freak86 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 00:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 20:47
  5. CPU 103 und 32 digital In
    Von chrischi23 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.04.2004, 06:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •