Hallo,
ich verwende den MEAS_MON Baustein, um Prozesswerte auf Grenzwerte (zB. U_AH) zu überprüfen. Der Parameter U_AH kann allerdings nur mit einer Konstante belegt werden. Er soll aber, abhängig von verschiedenen Bedingungen, unterschiedliche Werte annehmen. Trotzdem soll er in der Visualisierung editierbar sein.

Jetzt die Frage: Wie krieg ich das hin?
 
Pcs7

Hi,
dafür muss man die Bausteinvorlage ändern, um an den Grenzwert-Inputs andere Parameterflags zu setzen!

Vladi
 