    Hallo zusammen,

    habe bei uns in der Anlage folgende Anweisung gefunden.
    Code:
     
    L     DB4.DBD   12
    L     1.000000e+003
    *R    
    RND   
    T     DB75.DBW  112
    Das ist noch nicht ganz korrekt oder wo liegt mein Denkfehler?
    Müßte doch DBD112 heißen,

    Gruß
    Robert
    Zitieren Zitieren Frage zum rnd-Befehl  

  2. #2
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Wenn das Ergebnis der Multiplikation nicht größer als 32767,0 werden kann funktioniert das so.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:

    alonely01 (24.09.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    16.11.2006
    Beiträge
    51
    Danke
    12
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Wenn das Ergebnis der Multiplikation nicht größer als 32767,0 werden kann funktioniert das so.
    Eben. Das Ergebnis kann sicher mal über diesem Wert liegen.
    Also doch falsch.
    Wenn´s über diesen Wert geht, geht das AG in Stop, oder?

  5. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von alonely01 Beitrag anzeigen
    Eben. Das Ergebnis kann sicher mal über diesem Wert liegen.
    Also doch falsch.
    Wenn´s über diesen Wert geht, geht das AG in Stop, oder?
    nein, die zahl stimmt dann nur nicht ... du hast nur die 16bit des wortes, also wäre das ergebnis 0001 | 0000 0000 | 0000 0000 würdest du nur eine 0 sehen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    alonely01 (24.09.2008)

  7. #5
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von alonely01 Beitrag anzeigen
    Eben. Das Ergebnis kann sicher mal über diesem Wert liegen.
    Also doch falsch.
    Wenn´s über diesen Wert geht, geht das AG in Stop, oder?
    Nein, in Stop geht da nix, aber das was nicht mehr in die 16 Bit des DBW reinpasst wird einfach abgeschnitten, das Ergebnis wäre in diesem Fall unbrauchbar.
    Geändert von OHGN (24.09.2008 um 16:12 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:

    alonely01 (24.09.2008)

Ähnliche Themen

  1. S7 Befehl ABS
    Von Panzerknacker im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 10:49
  2. Eine Frage zum Befehl "Call"
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 11:22
  3. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13
  4. Befehl TAK und BLD
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:35
  5. S5-Befehl: 'KZW'
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 22:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •