Prozessalarm aus 350-1

thomasgull

Level-2
Beiträge
166
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
ich möchte meine FM 350 so Parametrieren dass bei jedem vorwärtstakt der Inkrementalgebers ein Prozessalarm ausgelöst wird (OB 40).
Die Karte Funktioniert nun wie muss ich die Karte und den FC CNT_CTL parametrieren dass dies funktioniert?

grüsse Thomas
 
Counter..

Hallo zusammen
ich möchte meine FM 350 so Parametrieren dass bei jedem vorwärtstakt der Inkrementalgebers ein Prozessalarm ausgelöst wird (OB 40).
Die Karte Funktioniert nun wie muss ich die Karte und den FC CNT_CTL parametrieren dass dies funktioniert?
grüsse Thomas

Und über was für Impulsrate sprechen wir hier? Wenn mehrere Impulsen kommen, läuft dene SPS nur im OB40 drin..:rolleyes:
Na ja, über die Grundparameter(HW Konfig, FM350) lässt sich der Prozessalarm freischalten; und mittels Counter FCs ein Comparewert setzen, der in deinem Fall immer 1 ist :)confused:!!!); sobald der Wert da ist, kommt OB40,SW Gate toggeln, usw.

V.
 
-

OK, also so:
- Prozessalarm für OB40 freigeben
- Counter Comparewert mit 1 laden
- SW Gate auf "true"...counter zählt
- sobald er 1 hat, kommt OB40 (anhand von einem Bit kann festgestellt werden, das der Alarm vom Counter kommt, falls es noch andere Alarme OB40 auslösen); dann SW Gate reseten, Aktion ausführen, und SW Gate wieder setzen..und geht wieder von vorn..

Vladi
 
Zurück
Oben