Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 26

Thema: blutiger step7 anfänger hat fragen :-D

  1. #11
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so wäre es korrekt .. aber das hattest du (glaube ich) auch gemeint ...

    Zitat Zitat von Mencher Beitrag anzeigen
    netzwerk 1
    L 100 //lädt wert 100 in Akku 1
    L 110 //lädt wert 110 in akku 1 und verschiebt wet 100 in Akku 2
    -I //Akku1 - Akku 2 = 10
    T MW 10 //speichern des ergebnisses in mw 10
    Gruß
    LL

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Mencher (30.09.2008)

  3. #12
    Mencher ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.09.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja wahr auch so gemeint is nur eine zeile verutscht

    un netzwerk 2 stimmt auch ??

  4. #13
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.398 Danke für 1.998 Beiträge

    Standard

    ... sieht soweit gut aus ...

  5. #14
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Nicht ganz...

    De Befehl L wird VKE unabhängig ausgeführt,
    und muss wenn nicht ausgeführt werden soll übersprungen werden.

    Tipp: Mach mal nen Move in Fup mit ner Bedingung, schalte um auf AWl und schau dir den Code an.

  6. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Gecht Beitrag anzeigen
    Nicht ganz...

    De Befehl L wird VKE unabhängig ausgeführt,
    und muss wenn nicht ausgeführt werden soll übersprungen werden.

    Tipp: Mach mal nen Move in Fup mit ner Bedingung, schalte um auf AWl und schau dir den Code an.
    Nicht ganz...

    es handelt sich um einen zaehler, genauer um einen rückwärtszähler und der wird nun mal so implementiert, hier die variante alá KUP

    Code:
    *
          U     E      0.2
          ZR    Z      1
          BLD   101
          U     E      0.1
          L     MW    10
          S     Z      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
    ob der nun zuerst gesetzt wird oder zuerst rückwärts zählt ist jacke wie hose, also ist das netzwerk 2 auch richtig.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Gecht (30.09.2008),Mencher (30.09.2008)

  8. #16
    Mencher ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.09.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    die zahlen werden ja standart mäßig als 16 bit ganzahl in der sps verarbeitet is et auch möglich dat ich die 16 bit auf 16 ausgänge lege oder das ich mit 16 eingängen eine zahl der sps vorgebe die sie verarbeitet

  9. #17
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Mencher Beitrag anzeigen
    die zahlen werden ja standart mäßig als 16 bit ganzahl in der sps verarbeitet is et auch möglich dat ich die 16 bit auf 16 ausgänge lege oder das ich mit 16 eingängen eine zahl der sps vorgebe die sie verarbeitet
    Code:
    *
          L     EW     0
          T     MW     0
    
          L     MW     2
          T     AW     2
    ja, bei den meisten befehlen ist dies möglich
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Mencher (30.09.2008)

  11. #18
    Mencher ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.09.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    super kann ich auch mehrere ein und ausgangswörter zusammenfassen zu einer 16oder 32 bit dual zahl ???

  12. #19
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Mencher Beitrag anzeigen
    super kann ich auch mehrere ein und ausgangswörter zusammenfassen zu einer 16oder 32 bit dual zahl ???
    ein wort ist ja schon eine 16bit-dualzahl und natürlich kannst du auch mit ED oder AD auf einen zusammenhängenden bereich zugreifen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  13. #20
    Mencher ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.09.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    aso is dat ich dachte wenn ich z.B.

    l ew 1

    angib ist damit gemeint das alles eingänge von 1.0 bis 1.7 abgefragt werden.

    Wie gib ich denn an welche eigänge zu einem eingangswort gehören

Ähnliche Themen

  1. WinSPS S7 bzw Step 7 --> Blutiger Anfänger
    Von klist im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 17:03
  2. Visual Basic blutiger anfänger
    Von Gerri im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 10:09
  3. Hilfe OPC-Server (blutiger Anfänger)
    Von röhrengertl im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 17:07
  4. Blutiger Anfänger mit Masterdrive
    Von rolusch im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 07:52
  5. SPS S7 AWL Blutiger Anfänger (Hilfe)
    Von BorisDieKlinge im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 12:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •