    Hi Forum,

    mal ne kurze und denke für euch einfache Frage.

    Wie realisiere ich einen Kaltstart/Warmstart Impuls. Benutzt wird eine CPU S7 416. Benötige diese um meine Sequenz in die richtige Ausgangposition zu bringen.

    Vielen Dank
    Grüße Rdata
    Zitieren Zitieren warm und kaltstart impuls  

  2. #2
    Registriert seit
    29.09.2008
    Ort
    Land der Frühaufsteher
    Beiträge
    104
    Danke
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo Rdata,

    Warmstart:
    man nehme den OB100 Netzwerk 1

    SET
    S M 1.0


    Wiederanlauf:
    man nehme den OB101 Netzwerk 1

    SET
    S M 1.1


    Kaltstart:
    man nehme den OB102 Netzwerk 1

    SET
    S M 1.2


    und den OB1 letztes Netzwerk, letzte Anweisung

    SET
    R M 1.0
    R M 1.1
    R M 1.2

    MfG
    FrankW
    Zitieren Zitieren Warmstart/Kaltstart  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankW für den nützlichen Beitrag:

    Rdata (01.10.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    11.03.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Danke super das es so schnell ging!

  5. #4
    Registriert seit
    25.09.2008
    Ort
    Wiesenbach, Baden
    Beiträge
    21
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo rdata

    Im OB1 gibt bes die Lokalvariable OB1_Scan_1 die die Werte von 1 - 5 annehmen kann. Die Werte bedeuten

    1: Abschluss des Neustarts (Warmstarts)
    2: Abschluss des Wiederanlaufs (Rest vom OB1 wurde durchlaufen)
    3: Abschluss des freien Zyklus (1. OB1-Zyklus läuft)
    4: Abschluss des Kaltstarts
    5: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters

    Diese Werte stehen nr einen Zyklus lange an.

    Genaueres nachzulesen im Online-Handbuch
    System- und Standardfunktionen
    für S7-300/400
    Zitieren Zitieren Kalt- Warmstart...  

Ähnliche Themen

  1. Wie warm ist es bei euch auf der Arbeit??
    Von MeisterLampe81 im Forum Stammtisch
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 19:49
  2. Freigabesignal --> Ein/Aus-Impuls
    Von Onkel Dagobert im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 12:47
  3. Kaltstart von s7 300
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 19:13
  4. Motor mit Fu wird warm
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:41
  5. Impuls
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 18:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •