F-Ausgabe, Ausgang schaltet nicht an Baugruppe

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine letzte Idee wäre noch die Karte in den Standartmode zu versetzen (Betriebsart). Dann alles an Programm ausklammern und im OB1 den Ausgang setzen. (Danach BE)

Geht der Ausgang immer noch nicht an, wäre eventuell eine kleine Feinjustierung mit einem 10kg Vorschlaghammer ein Versuch wert. :)
 
So, nachdem der Siemensmitarbeiter auf fast 90% meiner Fragen immer
mit "keine Ahnung" geantwortet hat und ich ihn mal über seine Baugruppe
aufgeklärt habe, hab ich die Karte tauschen lassen.

Und siehe da, die neue Karte hatte sofort einen SF und in der Diagnose
stand drin, das die Lastspannung fehlte. Versorgen kontrolliert und gesehn,
das am 3M kein Kabel angeschlossen war.
Nachdem das gemacht wurde läuft die Anlage.

-> Karte war defekt. Konnte wohl nicht messen, das die Lastspannung fehlte.
 
Also:
U E180.0
U E189.6
= A180.0

wäre jetzt mal ganz grob gesagt die Ansteuerung, die zum Testen verwendet
wurde.

Das kan nicht arbeite, Die E180.0 is vonn die zelfde bouwgruppe wie A180.0. Mach om zu testen das Folgende in die F_FC
Code:
 U  M(taktmerker).7
= A180.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit eine F baugruppe geht das nich, er gebrauchst immer Eingangen und Ausgangen und diese muste das zelfde anfangs adress haben Siehe anhang.
 

Anhänge

  • HW-FDO10xDC24V.JPG
    HW-FDO10xDC24V.JPG
    226,4 KB · Aufrufe: 23
Das kan nicht arbeite, Die E180.0 is vonn die zelfde bouwgruppe wie A180.0. Mach om zu testen das Folgende in die F_FC
Code:
 U  M(taktmerker).7
= A180.0

Zu den Taktmerkern sei gesagt, das die CPU Taktmerker nicht im Sicherheitsprogramm verwendet werden dürfen!!! Dies kann zu inkonsistenten Daten und somit zum Stop der CPU führen.

Wenn schon Taktmerker, dann umkopieren vor dem Aufruf des F-Call

Einfach
Code:
u taktmerker
= F-Taktmerker
 
Hast Du das Mäuseklavier der Baugruppe so eingestellt, wie unter F-Parameter/DIL-Schalterstellung?
Sonst geht gar nichts.
 

Anhänge

  • F-Hardware.jpg
    F-Hardware.jpg
    33,6 KB · Aufrufe: 9
Zurück
Oben