Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: FC-Aufrufe in OB1 mit Ein-Ausgangsvariablen möglich?

  1. #1
    Registriert seit
    06.12.2006
    Beiträge
    52
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Ich arbeite bei einer Firma im Maschinenbau. Wir bauen so ziemlich immer die gleichen Maschinen, die aus verschiedenen Modulen bestehen. Für die Module haben wir FC's. Ich habe das Problem, dass sich bei jeder Maschine die Adressen UND die Symbolik der Ein- und Ausgänge ändert. Es sind so ca. 350 Symbole

    Jetzt habe ich für jeden FC die Schnittstellen IN, OUT, INOUT benutzt, um die Symbole im FC zu verteilen und möchte im OB1 die FC's aufrufen und die Schnittstellen mit den Ein-Ausgängen belegen.

    Dann brauche ich nur den OB1 durcharbeiten und dort die Symbolik anpassen.

    Gibt es dagegen etwas einzuwenden?
    Zitieren Zitieren FC-Aufrufe in OB1 mit Ein-Ausgangsvariablen möglich?  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Nein, gut so, weitermachen ...
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    rastus (07.10.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.773
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn Du statt einen FC einen FB nimmst, musst du nicht alle Formaloperanten geschalten.
    Vorteil, wenn bei einer Maschine ein Eingang entfällt, muss kein Dummi gesetzt werden.
    Ist aber eine rein Optische Sache. FC mit Dummy funktioniert auch.

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:

    rastus (07.10.2008)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 15:28
  2. FC Aufrufe
    Von omegabv6 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 09:47
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:03
  4. Multiinstanz-FB Aufrufe
    Von waldi im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 18:50
  5. SFB14 -> Aufrufe
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 23:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •