    Ahh.
    Bei Wiki hatte ich auch geschaut, aber wenn man da mod eingibt, kommen da einige Antworten. Und da dann die richtige zu finden.....


    Aber vielen Dank!

  2. #12
    Registriert seit
    01.05.2007
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    versuchs mals damit...

    Der Snap
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. #13
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Wernberg-Köblitz
    Beiträge
    203
    Danke
    17
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Mit was kann ich diese Datei öffnen? Wiki sagt auch nichts!

    Gruß Gerhard
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren MWL-Datei  

  4. #14
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von röhrengertl Beitrag anzeigen
    Mit was kann ich diese Datei öffnen? Wiki sagt auch nichts!

    Gruß Gerhard
    dat is für ne 200er ... da brauchste microwin für
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    röhrengertl (23.01.2009)

  6. #15
    Registriert seit
    01.05.2007
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    es ist so, wie Vierlagig sagt, eine Bibliothek (Unterprogramm) für eine 200er. Die Suche bezog sich ja auch auf eine 200er.

  7. #16
    Registriert seit
    10.08.2010
    Beiträge
    770
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo

    ich wollte die umstellung der Sommerzeit in eine DT schreiben. Hierzu verwende ich eine AT sich auf eine DT Variable und schreibe die Tag und da Jahr in die Variable. Leider erhalte ich auf dem Panel nur #######################


    Code:
     // Berechnung der UmstellungsTag Sommerzeit
        DT_TIME1:=DT#2010-03-01-02:00:00.0;
        AT_DT_TIME1.JAHR:=WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD (AKTUELLE_ZEIT.Jahr));
        TAG_Sommerzeit:=31-((AKTUELLE_ZEIT.Jahr + 5 + (AKTUELLE_ZEIT.Jahr/4)) MOD 7);
        AT_DT_TIME1.TAG:=WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD (TAG_Sommerzeit));
        AKTUELLE_ZEIT.Umstellungs_Sommerzeit:=DT_TIME1;
    was mache ich falsch ?

  8. #17
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.716
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du hast aber schon gesehen, dass dies ein Tread für die 200er ist? Wieviel Hilfe erwartest Du da mit SCL?

Ähnliche Themen

  1. FB für Sommer-Winterzeit
    Von Antonio im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 18:43
  2. Sommer Winterzeit
    Von siqo im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 23:34
  3. cpu221 mit TP177B 4,3 Color
    Von cpu224 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 17:08
  4. Sommer- / Winterzeit
    Von Winnie im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 13:39
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 22:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •