    Ich vermute ich brauche irgendein neues Programmiergerät. Sprich einen USB<->MPI oder RS232<->MPI-Adapter

  2. #22
    Registriert seit
    25.09.2009
    Ort
    Saarland
    Beiträge
    18
    Danke
    20
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wir hatten die Tage ein ähnliches Problem, dachte erst unser neuer PD USB->MPI-Adapter wäre schon fertig.
    Nach einigen Tests, einer weiteren Schnittstelle, und Kommissar Zufall fanden wir das Problem: eine nigelnagelneue original Siemens 512k Speicherkarte frisch aus der Verpackung. Sobald diese eingesteckt ist, passieren ganz tolle Sachen.
    Fehlermeldungen, CPU geht nicht auf Run, usw.
    Die Erfahrung sei hier erwähnt, nur für den Fall, daß jemand ähnliche Merkwürdigkeiten erlebt.
    Zitat Zitat von IFBS
    Wenn ich das schon lese - DRINGEND - , und dann eine solche Frage.
    Ich dachte schon, jemand hängt im Lichtgitter fest, und kommt nicht mehr raus

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 08:24
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. Profibusnetz mit zwei SPS 300 CPUs
    Von Starter im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 20:18
  4. CPU Überwachung im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 12:21
  5. Spannungsausfall im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 08:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •