Pt100 Auswertung mit Siemens Logo!

Löwensenft

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi @ll!

Ich habe eine Machbarkeitsfrage: Ich benötige die Möglichkeit mehrere Pt100 mit einem Messbereich von -50°C bis 600°C mit einer Siemens Logo! neuster Bauart auszuwerten.

Welches Modul benötige ich hierfür? Das AM2 PT100 ist laut Broschüre ja nur für einen Wertebereich von -50°C bis 200°C ausgelegt. Funktioniert das trotzdem, aber mit vermurksten Werten? Oder ist es "besser" ein normales AM2 zu verwenden und Gain sowie Offset per Software Analogverstärker in der Logo! anzupassen, sodass meine 0V...10V in -50°C ... 600°C "umgerechnet" werden?

Ich habe auch schon diesen Beitrag gelesen, bei dem geraten wird ein Verstärkermodul vorzuschalten, sodass die Pt100 Werte auf die Siemens-AM2 PT100 Werte geregelt werden.

Was ist nun richtig und sinnvoll?

Fragende Grüße
Max
 
Du brauchst einen Messumformer, der dir dein PT-100 Signal auf z.B. 0-10V wandelt.

Hersteller:
Rinck
Endress + Hauser
Pepperl + Fuchs ...

In dem Fall benötigst dann nur "normale" Analogmodule, nicht das PT-100 Modul.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Max,

..Ich benötige die Möglichkeit mehrere Pt100 mit einem Messbereich von -50°C bis 600°C ..
Wenn es sich um einen stinknormalen PT100 handelt, dann ist der angegebene Bereich nicht der Meßbereich, sondern der "Einsatzbereich". D.h. wenn -50..+200°C für deinen Anwendungsfall ausreichen, kannst du das PT100-Eingangsmodul ohne Bedenken verwenden. Ansonsten einen Messumformer verwenden, wie von MSB empfohlen. RINCK ist dann vermutlich am günstigsten.


Gruß, Onkel
 
Hi,

in der Tat geht der zu messende Bereich bis 600°C hoch. ;) Auch wenns ungewöhnlich klingt.

D.h. der Rinck LC-MV-4xPT100 für "meinen" -50°C bis 600°C PT100 gibt passende Spannungen für einen -50°C bis 200°C Bereich aus!?

Wie bekomm ich daraus wieder meine korrekten Werte zurückgerechnet, sodass ich meine Schaltung entsprechend auslegen kann? Vielleicht steh ich auch grad nur aufm Schlauch weils so spät ist, ich wär aber über ne Info dankbar.

Grüße
Max
 
..D.h. der Rinck LC-MV-4xPT100 für "meinen" -50°C bis 600°C PT100 gibt passende Spannungen für einen -50°C bis 200°C Bereich aus!?..
Nein, bei der RINCK-Bestellung gibst du den gewünschten Temperaturbereich an. Bei z.Bsp. -50..+600°C wird dieser Bereich dann in 0..10V gewandelt (linear).

Wie hoch ist denn die Auflösung des Eingangs der Logo? Bei einem Bereich von -50..+600°C wird die Auflösung eventuell völlig unbrauchbar, je nachdem was du mit dem Meßergebnis anstellen möchtest.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

die Analog-Eingänge der Logo! werden in Werte von 0 bis 1000 umgerechnet. Das heißt ich hätte dann 0 = -50°C, 1000 = 600°C.

Durch die "komfortable" Verstärkereinstellung kann ich direkt meinen tatsächlichen Wertebereich (also -50 bis 600) eingeben, wodurch Gain und Offset berechnet werden.

Eine ±5°C genaue Ausgabe langt mir sogar auch. Dann ist das wohl wirklich der Weg meiner Wahl.

Danke für die Infos.

Grüße
Max
 
Zurück
Oben