    Hallo zusammen,

    ich möchte bei meiner ET200S-Baugruppe "2DO DC24V/0,5A ST" (Bestellnummer 6ES7 132-4BB01-0AA0) die digitalen Ausgänge so parametrieren, dass sie im CPU STOP-Zustand die letzten Werte hält.

    Wie kann ich das einstellen?

    Bei den analogen Karten geht es über den Hardwaremanager...hier nicht
    Zitieren Zitieren LWH bei ET200S-Baugruppe  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Kauf Dir ne Rockwell Steuerung.
    Da geht das

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    93
    Danke
    67
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hört sich gar nicht mal so verkehrt an ...

    Aber im Ernst: "Hat jemand eine Idee?"

  4. #4
    Registriert seit
    29.09.2008
    Ort
    Land der Frühaufsteher
    Beiträge
    104
    Danke
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo sacha-nrw,

    das geht nur bei diesem Modul nicht. Du solltest "2DO DC24V/0,5A HF" (Bestellnummer 6ES7 132-4BB31-0AB0) benutzen. Da geht dies alles wie gehabt.

    MfG
    FrankW

  5. #5
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    93
    Danke
    67
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK - vielen DANK !!!

Ähnliche Themen

  1. Störung ET200S Baugruppe
    Von alex1905 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 12:29
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 09:41
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  4. Baugruppe oder Verbindungsausfall ET200S
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 22:21
  5. MPI-Baugruppe
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 20:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •