Analogwert geht in Überlauf welchen OB holen

da wird kein fehler-ob aufgerufen.

wenn du mit FC105 skalierst kannst du am RET_VAL deinen Überlauf erkennen und diesen fehler dann in folge auswerten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analogwert geht in Überlauf

Hallo zvende,

Analogwerte signalisieren den Überlauf mit dem dem Wert 7FFF (hex) des Analog-Eingangswortes. Der Unterlauf wird mit 8000 (hex) signalisiert.
Das kann man nicht mit einem OB (121 oder so) abfangen, mann mus bei der Analogwertwandlung, der Scalierung, diese Zustände abfangen.

Im Kapitel 6. des beigefügten Handbuches findest du weitere Infos zurAnalogwertverarbeitung.

Gruß Puddl
 