    Ok, mach ich mal auf die Schnelle, danke
    Was soll ich in die Symboldatei reinschreiben?

  2. #52
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    ...du must jetzt nicht die ganze Symboltabelle schreiben, beschränke dich auf 2 Bänder. Da schreibst du deine verwendeten Eingänge und Ausgänge mit dem Symbolischen Namen und dem entsprechenden Kommentar...

    Symboltabelle finde ich sehr wichtig, ich Programmiere fast nur noch Symbolisch so habe ich sehr wenige fehler.

    Die Symbole solltest du den Funktionsgruppen zuordnen:
    z.b 1B1-Lichtschranke Band 1; 2B1-Lichtschranke Band 2 usw.
    So brauchst du später wenn du etwas kopierst nur den Index ändern
    und muß dich nicht darauf konzentrieren "Welcher Eingang war es denn jetzt"

    gruss Helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Jackjackson (17.10.2008)

  4. #53
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    156
    Danke
    97
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Achso, dann eilt das nicht :P

    Muss ich nicht auch als OUT noch ein "abzählen" einfügen, damit es vom vorherigen System benutzt werden kann?
    (Den Zähler hab ich übrigens....)

  5. #54
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    ...nein nicht umbedingt du legst auf den "IN abzählen" den Sensor der abzählen soll direkt...
    Beispiel:

    1. aufruf FB1 für Band 1
    IN_aufzaehlen: 1S1
    IN_abzaehlen: 2S1

    2. aufruf FB1 für Band 2
    IN_aufzaehlen: 2S1
    IN_abzaehlen: 3S1

    usw...
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Jackjackson (17.10.2008)

  7. #55
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    156
    Danke
    97
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Soll ich die Bedingungen für den Motor, den ich mit dem entsprechenden Sensor antreiben will, in einem FC oder in ein Netzwerk vom FB rein?

    - Fragen über Fragen -

  8. #56
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    ...ist schon OK...
    was meinst du mit Bedingung? Die Freigab z.B. Not-Aus wenn ja kommt die auch zu den Eingangsparametern.
    Hast du den schon den Zähler fertig?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  9. #57
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    156
    Danke
    97
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Mit Bedingungen mein ich zB:

    - Falls sich kein Fördergut auf der Strecke B befindet, wartet das FG , das den Sensor A aktiviert hat, auf der Strecke B (Motor B aus).
    - Falls sich bereits ein FG auf der Strecke B befindet (Zaehler A = 1), darf nur ein FG Strecke B, die restlichen warten auf Strecke A (Motor A aus), bis Strecke B leer ist (Zaehler B = 2 --> Zaehler A = 2 - 2 ; Motor B ein--> aus, wenn Zaehler A =1)
    usw.... sind eben 2er-Pulks...

    hm, ist ein wenig unübersichtlich geworden


    (Ja, Zähler hab ich schon.... vlt hab ich den ein wenig zu primitiv gemacht)
    Geändert von Jackjackson (17.10.2008 um 12:00 Uhr)

  10. #58
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Blinzeln

    ja da gebe ich dir recht...
    du kannst doch parameter machen der sperre heißt.
    - IN_sperre
    - OUT_sperre
    Der IN wird mit dem OUT verschaltet....

    Aber ich denke du bist ein bischen zu schnell.
    Also noch mal meine Frage: "Hast du den schon den Zähler fertig"

    Wenn Ja dann Teste den einmal dann verstehst du wo wir hin wollen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Jackjackson (17.10.2008)

  12. #59
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    ah...jetzt habe ich es gelesen den Zähler hast du...Primitiv gibt es nicht.

    Zeige doch einmal her, wie sieht er aus?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  13. #60
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    156
    Danke
    97
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von reparatur Beitrag anzeigen
    ah...jetzt habe ich es gelesen den zähler hast du...primitiv gibt es nicht.

    Zeige doch einmal her, wie sieht er aus?
    Code:
          u     e      0.0
          zv    z      1
          u     e      0.1
          zr    z      1
          nop   0
          nop   0
          nop   0
          nop   0
          nop   0
          u     z      1
          =     m     10.0
    Oder muss ich an den Ausgang senden statt an irgendweinen Merker?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •