Simocom-U Routing durch die CPU auf den PB mit NetLink Pro

blackhack

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeinde,
mein heutiges Problemchen währe:
Ich habe die Antriebe Simodrive 611 in meinem S7 Projekt integriert und kann somit bequem über das Projekt auf die Antriebe zugreifen.
Simocom-U routet via MPI durch die CPU (S7-300 317 2DP) auf den Profibus und somit auf die Antriebe.
Onlinediagnose und alle Funktionen sind möglich solange ich das mit dem CP5612 PCMCIA mache.
Schalte ich die Schnittstelle auf den NetLinkPro von Helmholz (FW v.1.52 SW v.2.6.0) dann funktionier erstmal alles wie vorher. !!!!!! Aber nur scheinbar !!!!
Die Parameter die angezeigt werden haben mit denen auf dem Antrieb nichts zu tun. Ein Trace ist auch nicht möglich.
Im ersten Moment denkt man "Oh Gott ich hab alle Parameter zerschossen"
und lädt vieleicht den Datansatz neu.
Somit nimmt das Chaos seinen lauf.

Frage :D

Kennt ihr das und hat jemand eine Lösung :p

Gruß
blackhack
 
Keine Lösung nein, aber es geht mit den CP 5511/5512 einiges, was mit anderen Wandlern, auch die von Siemens, nicht funktioniert. Z.B.: Die Profibusdiagnosefunktionen, funzen meines wissens nur mit den oben genannten CP, oder einem Siemens-PG.

Genau dehalb habe ich auch noch immer so ein Ding. Sonst wäre ich längst auch irgendwas IP-basiertes umgestiegen.
 
guten Morgen,
was ist den aus der sache geworden...?

Ich hatte ein ähnliches Problemm mit NetLink pro in verbindung SimComA und mehrere PosmoA.
Es wurden immer nur die Daten eines Antriebes angezeigt obwohl ein wechsel auf einen andern Antrieb in SimComA durchgeführt wurde.

gruss Helmut
 
Habe noch keine Antwort erhalten. Bin aber an einer Analyse stark interessiert. Je näher bei mir, desto lieber. Idealerweise natürlich bei mir im Büro, da mir dort alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Welche Treiberversion kommt denn zum Einsatz? Welche Firmwareversion des NetLink PRO?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So stehenden Fußes weiß ich es jetzt nicht…..
Ich habe damals (so im August) mit euren Support versucht das Problem zu Lössen. Ich habe die aktuellen Versionen Installiert, das hat dann aber nichts geholfen.
Dann wurde mir mitgeteilt dass ich eine Freeware aus dem Netz installieren soll und damit eine Analyse fahren.
An der Stelle bin ich dann ausgestiegen und der Net Link ist in der Schublade verschwunden, in welcher weiß ich jetzt auch nicht mehr, ich habe schon gesucht....wirklich.:rolleyes:

Gruß Helmut
 
Hallo Herr Hönle,
auch ich bin an einer Lösung stark interessiert und schlage einen Termin bei uns im Haus vor. Dort habe wir die Applikation stehen und auch der Fehler kann rekonstruiert werden.
Ich werden mich bei Ihnen per PN melden.
 
So sehr verehrtes SPS Forum.

Es gibt nun eine Lösung zu diesem Problem und die wollte ich nun kundtun.

Herr Hönle von der Firma Deltalogic war bei uns im Haus um den Fehler an der bestehenden Applikation zu analysieren.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Ergebnis war eine neue Version (v2.6.2) der Treibersoftware für die Netlink.

Anbei die Dateien. Bitte einfach in das Windows\Sytsem32-Verzeichnis kopieren
Die Accon....Dateien sind für den Deltalogic Netlink
Die SHS7.....Dateien sind für den Helmholz NetLink
Es sind die Dateien für beide Typen, also NEtLink Light und NetLinkPro vorhanden.

Grüsse
blackhack
 

Anhänge

  • Release.zip
    418,9 KB · Aufrufe: 6
Danke an blackhack und Reparatur

An dieser Stelle möchte ich mich bei blackhack und Reparatur ganz herzlich bedanken. Ohne deren Unterstützung würde ich heute noch suchen.

PS: Die aktuellen Treiber gibt es natürlich auch bei uns im Downloadbereich auf unserer Homepage.
 