Schallpegelmessgerät an Analogeingang

Snoopy123123

Level-1
Beiträge
125
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich habe ein Schallpegelmessgaeraet der Fa Voltcraft an eine S7 angeschlossen. Betreibe ich das Messgaerät mit der 9Volt Batterie funktioniert alles einwandfrei. Schliesse ich das Mitgelieferte 9 Volt Netzeil an das Messagerät an (und entnehme die Batterie) Springt mein Analogeingang auf -27648 obwohl ich die korrekte Spannung am SPS Eingang (0,72 Volt) MEsse. Die Spannung ist identisch mit der im Batteriebetrieb. Netzteil und 24 Volt Versorgungsspannung sind beide mit PE verbunden.

Was kann hier noch das Problem verursachen. Wäre ein Trenntrafo eine möglichkeit ?
 
Du hast nicht angegeben welche Baugruppe Du einsetzt.

Wenn die potentialgebunden ist muss der - gleich dem Minus der CPU sein.
Je nach Baugruppe must du eventuell nur den (-) vom Sensor auf Mana legen.
 
Hallo,

danke für eure Antworten. Hat natürlich sofort funktioniert. War nur etwas verwirrt da dies der einzige Eingang war der Probleme bereitet hat. Aber das lag daran das es auch das einzige Geraet war das mit 110Volt AC versorgt wurde.

Danke nochmal
 
Zurück
Oben