MPI/DP Bussystem vernetzen

baui

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich möchte gerne vier SPS´s über ein MPI Bussystem vernetzen.

  1. CPU 315 F-2 PN/DP mit Scalance X208
  2. CPU 315 F-2 PN/DP mit Scalance X208
  3. CPU 417-4H mit CP 443-1 und CP 443-5 EXT
  4. CPU 417-4H mit CP 443-1 und CP 443-5 EXT
Des weiteren soll das Bussystem über PROFIBUS und PROFINET verfügen.
An den CPU 315 F-2 PN/DP habe ich den Steckplatz MPI/DP. CPU 417-4H verfügt über zwei Steckplätze, sowie einen weiteren an der CP 443-5 EXT.
Besteht die Möglichkeit beide Bussysteme (MPI/PROFIBUS) anzuschließen und wie sieht physikalisch das MPI Bussystem aus?
 
MPI und Profibus ist physikalisch 100% identisch, Unterschiede liegen lediglich im Protokoll.

Desweiteren verstehe ich absolut nicht was du damit
Des weiteren soll das Bussystem über PROFIBUS und PROFINET verfügen.
meinst.

Du hast MPI, das ist für sich genommen ein Bussystem, allerdings kein Feldbussystem.
Dann hast du DP, Standard bei Siemens, als eines der verbreitetsten Feldbussysteme.
Dann gibts (relativ neu) noch Profinet, was im Grunde ein ganz normales TCP/IP Netzwerk ist, mit einem QoS priorisierten Protokoll.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was soll denn über das Bussystem erfolgen? Datenaustausch der SPS untereinander? Geht schon über das vorhandene TCP/IP. Zugriff vom PG aus auf alle SPSen? Geht auch schon über TCP/IP. Wozu jetzt noch (das langsame) MPI?
 
Klingt wie der Versuch alle Bussysteme an einem Kabel betreiben zu wollen. Das geht NICHT!

Eine MPI-Vernetzung würde ich dann vornehmen, wenn ich geringe Datenmengen zwischen den CPU auszutausche habe und/oder mit einem HMI (OP irgendwas, TP, MP, o.ä.) auf alle Steuerungen zugreifen will.
Den Profibus sollte jede CPU für sich haben.
Mit ProfiNET habe ich bisher nur Standalone-CPUs gehabt.
 
Mein Prof möchte alle drei Bussysteme

Mein Professor möchte gerne alle drei Bussysteme in einem Raum mit diesen vier SPS´en verlegt haben (MPI, PROFIBUS und PROFINET).
Zum Testen/Entwickeln an allen Netzen.

Ich habe das jetzt so verstanden:
Entweder schließe ich MPI oder PROFIBUS an die 1. ,2. SPS und muss immer um-stöpseln.
Oder ich baue ein zusatzModul an beide SPS'en ein, das einen PROFIBUS oder MPI Anschluss besitzt.

Richtig???

Mit stellt sich auch die Frage, wie ich den MPI-Kabelweg weiter gehe zu der SPS 3 und 4?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
verstehe ich das jetz richtig??

du willst also alle 4 CPU's in allen 3 Netzen betreiben können um eventuell andere Slaves einzubasteln??

Ziemlich aufwendig oder??

Willst alle 4 als DP-Master betrieben??

lg
 
Die beiden S7-400 sollen die Master sein.

Ich verstehe das MPI-Bussystem nicht wirklich.
Ist es überhaupt möglich die SPS (egal welche) über ein MPI-Kabel mit einer anderen SPS zu vernetzen?
Oder kann ich eine SPS nur (mit Hilfe eines MPI-Kabels) mit einem PG verbinden?
 
Danke marlob.
In der pdf Kommunikation mit der SIAMTIC S7 auf Seite 20 steht für MPI Bus:
"CPU-Kopplung zwischen zwei Teilnehmern"
Also kann ich nur zwei SPS'en miteinander vernetzen? Was heißt den dann 32 Teilnehmer sind möglich bei MPI?
Sorry, bin end der nobby...

PS: PROFIBUS und PROFINET Kabel sind schon extra verlegt. Fehlt nur noch MPI
 
Zuletzt bearbeitet:
Bie die 315F DP/PN kan du die schnitstelle nur auf MPI oder auf DP gebrauchen. Wenn Du an diese SPSen Profibus slave's gebruachen wilst musten sie die Schnitstelle auf DP parametrieren und dan hats du keine MPI meer. Wenn Si die 4 SPS vernetsen wilt kunnen sie volgens mis dass beste machen via ethernet.
 
Danke für die vielen Antworten. Haben mich sehr weitergebracht.

Ich habe nun noch eine Frage zu diesem Thema:

Um das MPI - Bussystem aufzubauen brauche ich eine Kabel-Verbindung zu allen 4 SPS'en. Mit dem MPI-Kabel komme ich von der CPU 314C-2 DP nur in die nächste, aber nicht weiter zu den S7-400'er. Ich brauche also eine art Hup für das MPI-Bussystem.
 
Die Stecker haben doch einen Ausgang und einen Eingang. Du kannst an einem Stecker also 2 Kabel anschliessen und deine CPUs so verbinden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die vielen Antworten. Haben mich sehr weitergebracht.

Ich habe nun noch eine Frage zu diesem Thema:
Um das MPI - Bussystem aufzubauen brauche ich eine Kabel-Verbindung zu allen 4 SPS'en. Mit dem MPI-Kabel komme ich von der CPU 314C-2 DP nur in die nächste, aber nicht weiter zu den S7-400'er. Ich brauche also eine art Hup für das MPI-Bussystem.
Für MPI nimmt man die gleichen Kabel und Stecker wie für Profibus. Mit deinem MPI-Programmierkabel kannst du natürlich nur 2 SPSen verbinden.

Grüße von HaDi
 
du kannst an deine SPS`n noch durch zusatzkarten alle beliebigen Bussysteme etweitern. (Hierbei ist aber der Rückwandbus der SPS zu beachten)

Welche der 2 Ports der SPS welche Kommunikation aufbauen soll kannst du zum Beispiel durch deinen HW Manager einfach konfigurrieren und einstellen. Auch die Fehlerauswertungen der SPS`n müssen konfiguriert werden. Dass dir beim "umstöpseln" oder "ausfall" keine in Stop geht.

Ansich ist das keine grosse Sache.

Hoffe ist dir hilfreich.

PS: Wer bezahlt den das bei dir an der Uni?
 
Ich habe nur einen MPI/DP Port an der CPU 315 F-2 PN/DP.

Ich glaube ich habe das Problem gelöst:

MPI und PROFIBUS haben fast die gleichen Protokolle und ich bin mir fast sicher auch die gleiche Pinbelegung. Somit nutze ich das lila PROFIBUS Kabel und ein Profibusanschlussstecker. Im HW Manager kann ich dann wählen zwischen den beiden Bussystemen.
Richtig?

PS maxi: Spenden von Siemens und durch Geld vom Fachbereich. Man möchte gerne ein Prozessleitsystem mit allen drei Bussystemen über einen SIMATIC PCS7 SERVER 547B SRV03 aufbauen können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2 mal master im selben netz?

Hallo nochmal!!

Ich befürchte dass das nicht so einfach funktioniert. von meinen Projekten her weiß ich dass man im DP nur einen Master betreiben kann. selbst eine F-CPU muss als Slave parametriert werden. Wir mussten DP-DP Koppler verwenden um die beiden Master miteinander (eine 315er und eine DP-Schnittstelle in einem Rechner) zu vernetzen. dann musst aber einen E-A Bereich für die Kommunikation belegen.

Zum MPI:

Ich kann dir ehrlich nicht sagen, ob das mit 2 Mastern ohne Koppler funktioniert. 32 Teilnehmer bedeutet, dass max. 1 Master und 31 Slaves vernetzt werden können (sozusagen Adresse 1 bis 32 inkl. PG).

Wennst keine extra Schnittstelle für den MPI hast müsstest sowieso immer die HW-Konfig neu Laden um auf MPI umzustellen. Ich würd eine zusätzliche Schnittstellenbaugruppe nehmen (für DP oder MPI kannst aussuchen)

Aber ich persönlich würd auf den MPI sch.*.*.* weils eh es selbe wie der DP (Verkabelung und so) is, es wird nur ein anderes Protokoll verwendet und er is langsamer....

Interessant werden 2 Netze nur wennst z.b. einen DP-Drive für Servos hast, aber den hat nur eine Technologie-CPU (317T kostet ca 3800€)

LG
HousseB;)
 
In einem Netz können selbstverständlich mehrere Master sein. Was nicht geht ist, dass ein Slave von mehreren
Mastern verwendet wird. Wenn es um Datenaustausch zwischen den Mastern geht, bietet Siemens da ja auch
einige Möglichkeiten. Wenn die Software im PC nur die DP-Schnittstelle als Master für den Datenaustausch
unterstützt hat, dann ist das ein Problem dieser Lösung, nicht aber des Busses.
Und noch einmal zur Erklärung: MPI und PROFIBUS sind physikalisch dasselbe, Der Unterschied besteht ausschliesslich
darin, dass sich am MPI-Bus keine DP-Slaves befinden, somit kein zyklischer Datenverkehr existiert und somit viel
engere Timingwerte verwendet werden können.
 
Zurück
Oben