    Hallo. Bin noch ziemlich neu auf dem gebiet der SPS programmierung. Hab jetzt von meiner Firma eine CPU316 2DP und a paar ein und ausgangsmodule zum üben geschenkt bekommen. Die "Normalen" ein und Ausgangsmodule kann kann ich ja in die Hardwarekonfiguration einfügen aber mit den SM374 hab ich probleme. finde diese Teile in keiner Hardwarebibliothek.

    Auf den teilen steht folgende Nummer: 6es7-374-2xh01-0aa0

    kann ich irgendwo ein update für die bibliothek herunterladen oder wie kann ich dieses Teil einfügen?

    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren S7 konfigurieren  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    guckst du http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629

    steht da:

    Die Simulatorbaugruppe SM 374; IN/OUT 16 ist nicht im Baugruppenkatalog von STEP 7
    enthalten. D.h., die Bestellnummer der SM 374 wird durch STEP 7 nicht erkannt. Sie
    müssen deshalb für die Konfigurierung die gewünschte Funktion der Simulatorbaugruppe
    wie folgt "simulieren":
    • Wollen Sie die SM 374 mit 16 Eingängen nutzen, dann geben Sie die Bestellnummer
    einer Digitaleingabebaugruppe mit 16 Eingängen in STEP 7 ein;
    z.B.: 6ES7 321-1BH02-0AA0
    • Wollen Sie die SM 374 mit 16 Ausgängen nutzen, dann geben Sie die Bestellnummer
    einer Digitalausgabebaugruppe mit 16 Ausgängen in STEP 7 ein;
    z.B.: 6ES7 322-1BH01-0AA0
    • Wollen Sie die SM 374 mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen nutzen, dann geben Sie die
    Bestellnummer einer Digitalein-/-ausgabebaugruppe mit 8 Ein- und 8 Ausgängen in
    STEP 7 ein;
    z.B.: 6ES7 323-1BH00-0AA0
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    SvenSa (01.08.2011),Turi (13.12.2013),ukemnitz (18.04.2012)

  4. #3
    gPunkt ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den äußerst hilfreichen link. ich hab alle möglichen begriffe gegoogelt aber auf diese seite bin ich leider nicht gekommen. jetzt funzt alles.

    Danke

Ähnliche Themen

  1. AX5112 DI/DO konfigurieren
    Von kunse im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 12:14
  2. Balkenanzeige konfigurieren
    Von hATZEnbrECHT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 12:38
  3. S7 Hardware konfigurieren
    Von de.waldi im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 12:31
  4. Wie Button konfigurieren?
    Von detoto im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 14:54
  5. CP343-1IT für FTP konfigurieren
    Von kruegera im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.08.2004, 14:46

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •