Eingangspannung bei Logo mit Lasersensor nur 4 Volt??

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wir das mit dem Relais getestet und die 24 Volt auf der Steuerleitung schalten das Relais nicht.

Hast du das Relais zwischen +24V und Signalausgang getestet?
Oder zwischen 0V und Signalausgang?

So nun nochmal, also Steuerkabel 4 volt auf eingang sps, dann von der 24 volt versorgung 1 ko wiederstand zusätzlich auf den eingang. bei geschalteten zusatnd 15 Volt. So funktioniert es.

Heist das der Sensor schaltet jetzt zwischen 24V und 15V?

Wenn ja dann halbiere einmal den Wiederstand auf 500Ohm/1W und ich schätze die 15V sinken auf 5V.

Eine 24V-Logo benötigt einen Lo-Pegel < 5V.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich habe die +24V über einen 2.7Kohm widerstand und
die Sensoren direkt auf den eingang an der SPS gelegt wie OB1 beschrieben hat und es Funktioniert:ROFLMAO:. die sensoren schalten zwar mit nur 15V aber das ist ja egal.

Danke an alle:TOOL:

mfg Matze
 