Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334

Anton234

Level-1
Beiträge
197
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wollt mit meiner SM 334 und einem Pt 100 Widerstand die Temperatur auswerten.
Leider zeigt er mir aber gar nichts an.
Kann das am anschließen liegen, da ja der Messkanal als vierpolig ausgeführt ist und mein Pt100 Widerstand nur in 3-poliger Ausführung ist. Deshalb muss doch die Brücke gesetzt werden.
Pt100 Widerstand funktioniert soweit ordnugsgemäß, an dem sollte es nicht liegen.

Viele Dank mal im vorraus.

Mfg
Andy
 
Natürlich kann das am anschliessen liegen ;-)
Aber um das genauer zu sagen, solltest du mal erzählen, was du wo angeschlossen hast und was du wie parametriert und programmiert hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Also ich hab den Pt100 widerstand an meinen ersten Analogeingang meiner SM334(12bit) angeklemmt, die ersten 2 Eigänge hab ich als Pt100 4L konfiguriert, auszuwählen gab es zwischen Pt100 und 1KOhm Messung.
meine 3. ist als Spannungsmesser konfiguriert und arbeitet zufriedenstellend.
Mein 4. ist frei, sowie meine Ausgänge sind auch noch frei.

Hab dann meine Hardware-konfig geöffnet, mir einen Online zugriff verschafft und dann die Analogbaugruppe geöffnet und über den Befehl Beobachten/Steuern meine Eingänge beobachtet. Mein Spannungsmesser zeigt mir einen Wert an (in Hex müsste das sein)
und meine ersten beiden Eingänge stehen auf 8000.
Der erste müsste zumindest etwas anders zeigen als der zweite.
Woran könnte das nun liegen.

Mfg andy
 
Der Pt100 ist nur ein Dreileiter.
Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich da eine Brücke zwischen den klemmen setzten muss?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht hilft dir der Anhang weiter.

Mfg
uncle_tom

P.S. Sowas kann man aber eigentlich auch selber finden :twisted:

>>> Klagt nicht - kämpft !!! <<<
 

Anhänge

  • sm334_anschluss.jpg
    sm334_anschluss.jpg
    51,1 KB · Aufrufe: 76
ok danke.

Anschluß 2,3,4 leg ich auf.
Und wo soll man jetzt die Brücke setzen?
Ohne Brücke klappts auf jeden Fall nicht, da kommt nix an.
Gibts ne andere Methode meinen Eingang zu testen?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Hab mir jetzt einen 4Leiter pt100 besorgt und hab dann mal den angeklemmt, zeigt mir jetzt aber immer noch den wert #8000 an.

Hab ihn nach dem Schema des vorherigen Artikels angeklemmt, aber irgendwie will der mir da nichts messen.
Dürfte ja eigentlich nichts damit zu tun haben, dass ich auf Kanal 3 Spannung messe?
Gruß
 
Mache doch mal eine Zeichnung, was du wo angeschlossen hast und lade die hier hoch oder mache ein Foto von der Baugruppe. Vielleicht auch noch mal dein Programm zippen und hochladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info, in der Beschreibung von vorheriger Nachricht stand drin, dass ich die Nichtbeschalteten Eingänge der 8bit auf Mana legen soll, gilt das für meine 12bit genau so? muss ich dann meinen Widerstand Eingang 2 auf Mana legen, wenn ich nur den ersten benutze?
Versuch gleich mal so ne zeichnung anzufertigen.
gruß
 
Also hab hier mal eine kleine Zeichnung.
Modell:
SM 334-0KE00-0AB0
12bit, Stand 2006.
 

Anhänge

  • Siemens SM334 Analogbaugruppe.JPG
    Siemens SM334 Analogbaugruppe.JPG
    10,2 KB · Aufrufe: 36
Hat geklapt

Danke mal an alle Antworten, hab jetzt die Lösung:
Wenn nur Ch1 benutzt wird, so muss bei einem 4leiter Anschluss 5 gleichzeitig mit Mana verbunden sein, zusätzlich können dann noch die freien Eingänge von Ch2 mit Mana verbunden werden, umso die Störsicherheit zu gewährleisten.
Wird nur ein 3L Pt100 verwendet, so muss Anschluß 3,4,5 belegt werden und ebenfalls 5 auf Mana und zusätlich eine Brücke von 3 auf 2.
-> Probieren geht halt doch über Studieren :), aber trotzdem Danke.

Nochwas, wenn ich den dezimal wert 2120 angezeigt bekomm, entspricht das dann bei Pt100 Messung 21,2°C ?

Gruß andy
 
Umrechnungsfaktor 1/100, oder? sonst wären meine Werte ganz daneben?

Nochwas: Zum 3 Leiter kleine Korrektur, Anschluß 2,3,4 belegen und zwischen 4 und Mana die Brücke reicht aus.

Gruß
 