S7-300 Baugruppen verdrahten

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke estmal!
Ich habe ein Bild gemacht von der Verbindung und wollte mal wissen ob das in Ordnung ist oder ob ihr vielleicht ein gutes Bild kennt aus einem Handbuch. Ich habe keins gefunden...

psundbaugruppeverdrahten4.gif
 
Also grundsätzlich kommt es darauf an was für eine Baugruppe du anschließen willst.
Dazu passend gibt es dann im Beitrag von 4L einen Link zu den Baugruppendaten. In diesem PDF sind dann auch Bilder der Anschlüsse integriert.

Alternativ könnte man auc den Klappdeckel der Baugruppe öffnen und auf der Rückseite des Deckels das Belegungsschema anschauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja ok nehmen wir an, ich will eine Digitaleingabebaugruppe (SM 321; DI 16xDC 24V (6ES7321-1BH02-0AA0)) anschließen, wo kommen dann die Leitungen in den 20poligen Frontstecker hinein, die zur Stromverorgungsbaugruppe führen?
Ich kann das da irgendwie nicht rauslesen aus dem Handbuch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wat gibt da für Fragen, was hast Du denn für eine Ausbildung
Messdiener oder Landesbankvorstand?

Laut dem Handbuch kommt da nur der - auf 20.
Plus legst Du auf z.B. deinen Taster und der geschaltete Draht geht zur Baugruppe.
 

Anhänge

  • 321.jpg
    321.jpg
    46,6 KB · Aufrufe: 191
Weder noch jabba! Ich bin Bademeister, also knapp vorbei ;)....
Trotz deiner Überheblichkeit bedanke ich mich mal.
 
Ja es könnte schon hilfreich sein, aber die Fragestellung
Wat gibt da für Fragen, was hast Du denn für eine Ausbildung
hört sich für mich
in etwa so, wie als wären Anfänger hier nicht erwünscht, wie in der Art: ''Wat willst du denn hier ?''. Aber ich will da jetzt kein großes Thema draus machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nöh, Ginko

war nicht böse gemeint, aber wenn Du mal erklärst welchen Wissensstand Du hast, kann man darauf aufsetzen.
Sonst schreiben wir uns einen Wolf was Du machen solltst, und kommst dann damit "bin ja nicht blöd , bin Elektromeister" oder so etwas.

Der Punkt ist , wo ist genau dein Problem, denn ich sehe das Problem schon im verdrahten und lesen der Unterlagen, und nicht bei der SPS.

EDIT
Weder noch jabba! Ich bin Bademeister, also knapp vorbei ;)....
Trotz deiner Überheblichkeit bedanke ich mich mal.

Genau das Problem, hatte mal einen Elektromeister eingestellt, der hies nur noch Bademeister weil der keine Ahnung hatte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das könnte eine großartige diskussion fürs wochenende werden!

also ich find es manchmal echt, ich sag mal, eigenartig, wie schnell hier einige angepisst sind und glauben festzustellen, dass sie nicht erwünscht sind ... das ist doch totaler blödsinn ... nur wenn sie nicht gleich verstehen, sollten sie halt ihre frage konkretisieren oder eben dazu sagen, dass sie anschluß-schemen nicht verstehen ... ja so ist das :rolleyes:
 
Gut, halten wir mal fest mein Wissenstand vom Thema SPS und Elektrotechnik ist fast Null.
Also dann nochmal zum Thema !
Die Baugruppe wird also nur über den Anschluss 20 an die Stromversorgungsbaugruppe angeschlossen. Muss es der Anschluss 20 sein und wird dadurch die ganze Baugruppe mit Strom verorgt?
Weitere Taster können dann doch direkt an die Frontstecker der Signalbaugruppe angeschlossen werden oder ?
Ich hoffe die Fragestellung ist einigermaßen verständlich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ginko,

bei dieser Baugruppe die Du angegeben hast reicht es nur den Minus auf Pin 20 zu geben. ´die Karte selber wird über den Rückwandbus betrieben.
Alle 16 Eingangssignale müßen dann Plus 24V (wenn geschaltet) gegen diesen Minus führen. Dies ist ja gegeben wenn Du alles aus einem Netzteil betreibst.

Bei Ausgangskarten wird im Gegensatz zu manchen Eingangskarten immer ein Plus benötigt.
Wenn Du den Deckel der Baugruppen aufklappst sieht Du direkt das Anschlussbild.
 
S7-300
PS 307
CPU 313
Digitaleingabebaugruppe (SM 321; DI 16xDC 24V (6ES7321-1BH02-0AA0))
Digitalausgabebaugruppe (SM 322; DI 16xDC 24V/0,5A (6ES7322-1BH01-0AA0))
Ich sollte vielleicht noch sagen das es eine Beispielzusammestellung sein soll für einen Vortrag.
Also möglichst das was häufig verwendet wird und leicht zu erklären ist.
Ich weiß nicht ob ich da die richtige Auswahl habe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ginko,

anbei mal auf die schnelle ein Muster mit deinen Baugruppen zum ausdrucken, den Rest kannst Du dir dann reinmalen.
 

Anhänge

  • EPLAN.pdf
    38,7 KB · Aufrufe: 134
Weil über den + Pol die Ausgänge mit Spannung verorgt werden.
Bei Eingängen braucht man das nicht, weil der z.B. Taster den Eingang mit Spannung versorgt.
In beiden Fällen benötigst du aber den - als Bezugspotential (also den 20).

peter(R)
 
Hallo,
ich habe eine 313C mit einer analogen Karte.

Habe die CPU via MPI mit einem MP377 HMI verbunden. Da funktioniert alles und die digitalen Schalter auf dem HMI funktionieren mit meiner Programmierung.
Leider bekomme ich aber einen Hardware Schalter nicht zum laufen und einen PT100.

Wie versorge ich die digitalen Eingänge der 313C richtig mit Strom, muss ich wenn ich nur einen Schalter anschliesse, alle anderen mit Brücken versehen?<br>Gleiche Frage gilt für die analoge Gruppe.
 
Zurück